切换到宽版
2022年咨询工程师考试倒计时结束

360建筑网

查看: 1912|回复: 3

[规范讨论] 室外楼梯作为疏散楼梯的条件

[复制链接] |关注本帖
发表于 2014-3-27 18:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

立即注册 已有账号?点击登录 或者 用QQ帐号登录

x
建筑设计防火规范    GB 50016--2006

7.4.5 室外楼梯符合下列规定时可作为疏散楼梯:

1 栏杆扶手的高度不应小于1.1m,楼梯的净宽度不应小于0.9m
2 倾斜角度不应大于45°;
3 楼梯段和平台均应采取不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1.00h,楼梯段的耐火极限不应低于0.25h;
4 通向室外楼梯的门采用乙级防火门,并向室外开启
5 除疏散门外,楼梯周围2m 内的墙面上不应设置门窗洞口。疏散门不应正对楼梯段



全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:公共建筑中的客、货电梯宜设置独立的电梯间
下一篇:防烟楼梯间应注意的问题

相关帖子

发表于 2017-6-24 05:07:51 | 显示全部楼层
大人,此事必有蹊跷!
发表于 2017-6-24 05:07:52 | 显示全部楼层
没人回帖。。。我来个吧
发表于 2018-2-27 15:11:05 | 显示全部楼层
佩服佩服!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-12-28 20:02 , Processed in 0.144406 second(s), 61 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表