方法一.增加疏散门,设两个商铺入口门,一个门1.5m,另外一个门1.0m,两个门之间的距离为5m。依据:
建筑设计防火规范》   GB 50016--2006
5.3.8 公共建筑和通廊式非住宅类居住建筑中各房间疏散门的数量应经计算确定,且不应少于2 个,该房间相邻2 个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m当符合下列条件之一时,可设置1个
1 房间位于2 个安全出口之间,且建筑面积小于等于120m2,疏散门的净宽度不小于0.9m;
2 除托儿所、幼儿园、老年人建筑外,房间位于走道尽端,且由房间内任一点 疏散门 的直线距离小于等于15m、其疏散门的净宽度不小于1.4m;
3 歌舞娱乐放映游艺场所内建筑面积小于等于50m2 的房间。




方法二.增加疏散走廊。在商铺尽端增加疏散走廊和疏散门。