汽车库、修车库、停车场设计防火规范  GB 50067-2014

6.0.6 汽车库室内任一点至最近人员安全出口的疏散距离不应
大于45m,当设置自动灭火系统时,其距离不应大于60m。对于单层或设置在建筑首层的汽车库,室内任一点至室外最近出口的疏散距离不应大于60m

汽车库人员疏散距离,汽车库人员疏散,车库人员疏散,疏散,车库,距离,建筑施工图设计论坛,1
                               
登录/注册后可看大图



条文说明:
6.0.6 汽车库的火灾危险性按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016划分为丁类,但毕竟汽车还有许多可燃物,如车内的坐垫、轮胎和汽油均为可燃和易燃材料,一旦发生火灾燃烧比较迅速,因此在确定安全疏散距离时,参考了国外资料的规定和现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016对丁类生产厂房的规定,定为45m。装有自动喷水灭火系统的汽车库安全性较高,所以疏散距离也可适当放大,定为60m。对底层汽车库和单层汽车库因都能直接疏散到室外,要比楼层停车库疏散方便,所以在楼层汽车库的基础上又作了相应的调整规定。这是因为汽车库的特点是空间大、人员少,按照自由疏散的速度1m/s计算,一般在1min左右都能到达安全出口。
    火灾情况下,为了保证尽快地疏散至安全区域,疏散距离的控制足非常重要的一个指标,较短的疏散距离,能够保证人员不受或者少受烟火的影响,所以将本条确定为强制性条文。





全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:什么情况下,高层建筑的裙楼可以按多层建筑的疏散楼梯设置?
下一篇:13J913-1 公共厨房建筑设计与构造 下载

相关帖子

发表于 2018-2-26 05:00:06 | 显示全部楼层
嘘,低调。
发表于 2018-7-29 05:00:07 | 显示全部楼层
好帖必须得顶起
发表于 2019-11-9 19:42:41 | 显示全部楼层
小白一个 顶一下
发表于 2019-11-18 06:14:37 | 显示全部楼层
我只是路过,不发表意见
发表于 2021-5-3 22:28:00 | 显示全部楼层
众里寻他千百度,蓦然回首在这里!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-12-28 04:29 , Processed in 0.119647 second(s), 56 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表