马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
立即注册 已有账号?点击登录 或者 
x
本帖最后由 gaocen 于 2012-12-31 10:10 编辑
1. 在钢筋混凝土构件挠度计算时,可取同号弯矩取段内的弯矩最大截面的刚度
2. 板受力方向负筋的面积>1/3跨中受力筋面积,非受力方向可适当减少
3. 单向板分布筋的面积>15%受力筋面积,(>0.15%配筋率)>φ6 ≤@250,集中荷载较大时,分布筋适当加大<@200
4. 对于一般多层的框架,当采用装配式楼盖,柱的计算长度:底层柱=1.25H;其它柱=1.5H
当采用现浇整体楼盖,柱的计算:底层柱=1.0H;其它柱=1.25H
5. 在框架节点内应设置水平箍筋<@250
6. 当构件截面的长度大于厚度的4倍时,宜按墙的要求进行设计
7. 抗震框架梁截面宽度不宜小于200,且不宜小于同方向柱宽的1/2
框架梁与柱中心线之间的偏心距不宜大于柱宽的1/4
8. 只有沉降缝要贯通整个结构(包括基础)
9.
10. 现浇圈梁截面高度不应小于120
纵向钢筋不应少于4φ10,绑扎接头搭接长度应按受拉钢筋考虑,箍筋间距不应大于300
11. 构造柱最小截面为240*180;4φ12;箍筋@<250
12. 砌体房屋最大高宽比
烈度 6、7 8 9
最大高宽比 2.5 2 1.5
13. 无锚固的女儿墙≤0.5高(9度0.0)
14. 承重窗间墙最小宽度(中、边) 8度 1.2 9度 1.5
内墙阳角至门洞边 8度 1.5 9度 2.0
其它全为 1.0m
15. 底层框架和内框架砖房构造柱最小截面为240*240;不宜<4φ14;不宜箍筋@<200
16. 作用于框架梁柱节点的弯矩,是按照梁柱截面的转动刚度比进行分配的
17. 结构自身质量越大,发生强度破坏的概率越大
18. 房屋高度超过50米,宜采用现浇钢筋混凝土楼面结构
19. 混凝土基础适用于五层及以下民用建筑或单层、多层轻型厂房的承重基础
20. 纵横墙共同承重的砌体房屋抗震性能好
21. 承重砖柱及宽度小于740的窗间墙,不得开孔、洞或留脚手架眼
22. 承重结构的钢材宜选用3号钢、16锰钢等
应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷含量的合格保证,必要时应有冷弯合格保证
23. 当吊车大于50吨和类似振动力结构才应具有常温冲击韧性的合格保证
24. 普通碳素钢按炉种分平炉、氧气转炉、空气转炉钢三种
25. 按脱氧程度分为沸腾钢、镇静钢、半镇静钢
26. 建筑常用的钢材一般分为普通碳素钢、普通低合金钢和优质碳素钢三类
27. 钢材随钢号增加,强度提高,伸长率则降低
28. 工字钢型号下标表示腹板厚,a<b<c
29. 建筑物的纵向,上弦横向水平支撑、下弦横向水平支撑、屋盖垂直支撑、天窗架垂直支撑应设在同一柱间
30. 当大型屋面板,且每块板与屋架保证三点焊接时,可不设置上弦横向水平支撑(但在天窗架范围内应设)
31. 下柱柱间支撑应设在建筑物纵向的中部
32. 纵向水平支撑应设置在屋架下弦端节间平面内,与下弦横向水平支撑组成封闭体系
33. 屋架外形应与屋面材料所要求的排水坡度相适应
34. 屋架外形应尽可能与弯矩图相适应
35. 屋架杆件布置时,应尽可能使较短的腹杆受压、较长的腹杆受拉
36. 宜尽可能使荷载作用在屋架节点上,避免弦杆受弯
37. 钢屋架和檩条组成的钢结构屋架体系,设支撑的目的是承受纵向水平力、保证屋架上弦出平面的稳定、便于屋架的检维修
38. 焊接的一般钢结构,当冬季温度≤-30℃时,不宜采用3号沸腾钢
39. 钢结构耐250℃以下高温,但不耐火
40. 钢材的厚度越大则抗拉、抗压、抗弯、抗剪强度设计值越小
全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛。 说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱、更改头像等操作。 如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。 “共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧: 1.可以:点击下面的分享按钮或右侧的浮动分享按钮或扫描二维码分享,赚“共享币”; 2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦; 3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。 4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!
积分规则详见:积分规则。 |
上一篇:建筑结构讲解2下一篇:建筑结构讲解4
|