1. 三铰拱为静力拱、两铰拱和无铰拱属于超静定结构
2. 拱结构的受力情况主要是受压
3. 大跨度屋盖采用桁架比采用梁的优点是受力合理并且自重轻
4. 木屋架的最大跨度是15米
5. 钢木屋架适用跨度是小于18米,室内相对湿度不超过70%
6. 钢筋混凝土钢架,一般宜用于跨度最大为30米的建筑
7. 伸缩缝,沉降缝应符合抗震缝的要求
8. 当采用木檩条时,桁架间距不宜大于4米
9. 当采用钢木或胶合木檩条时,桁架间距不宜大于6米
10. 木梁在支座处应有可靠的锚固,对于楼盖中的木格栅,应沿其跨度每隔1-1.5米设置一道剪力撑
11. 木结构构件的受压工作要比受拉工作可靠的多标准小试件的顺纹抗拉极限为受拉时的40-50%
12. 木材含水率愈高,木材的强度和弹性模量愈低,对木材的受压、受弯影响较大,受剪次之,受拉影响较小
13. 木结构中刚拉杆和拉力螺栓的直径,应按计算确定,但不宜小于12
14. 当用原木、方木作承重木结构构件时,木材的含水率不应大于25%
15. 当木材在湿度大的环境中(含水率在40-70%的环境)容易腐朽
16. 木材通风良好、长期在水中或处干燥环境中不易腐朽
17. 扭矩作用下,距刚度中心越远的点受力越大
18. 其结构的基本自振周期按从大到小的顺序:框架>框架剪力墙>剪力墙
19. 当有管道穿过剪力墙的连梁时,应预埋套管并保持洞口上下的有效高度不应小于1/3梁高,并不小于200
20. 筒中筒结构中,外筒柱子截面设计成矩形截面,长边平行外墙放置最好
21. 钢筋混凝土高层建筑的框支层楼板应采用现浇,且厚度不应小于180
22. 预制预应力圆孔板装配式楼板的刚性最差
23. 钢筋混凝土框架结构的伸缩缝比剪力墙的大
24. 筒中筒结构中,三角形平面形状受力性能最差
25. 圈梁可以作为壁柱间墙的不动支点时,要求圈梁宽度与壁柱间距之比值为b/s≥1/30
26. 砖混结构上柔下刚的多层房屋指的是顶层不符合刚性方案,下面各层按刚性方案考虑
27. 钢筋混凝土装配整体楼板是预制板缝上再浇一层叠合层,同时板缝也加筋以混凝土灌实
28. 钢筋混凝土主梁支撑在砖柱或砖墙上时,其支座应视为铰支
29. 钢筋混凝土楼盖中的主梁应按弹性理论计算
30. 非地震区剪力墙结构可不设暗柱
31. 在水平力作用下,钢筋混凝土无梁楼盖结构的计算简图,应假定板柱刚接
32. 非地震区砌体房屋中,设置圈梁后能增加房屋整体刚度、能防止地基不均匀沉降的不利影响、防止较大震动荷载不利影响
33. 为防止钢筋混凝土屋盖温度变化引起顶层墙体的八字形裂缝有效措施是屋盖上设良好的隔热层或保温层
34. 钢筋混凝土房屋的最大高度是根据结构体系和设防烈度而定
35. 钢筋混凝土筒中筒结构高宽比宜大于3,高度不宜低于60米
36. 增加剪力墙是最有效的提高抗侧力刚度的方法
37.
建筑结构讲解4,钢筋混凝土,剪力墙,圈梁,顶层,结构,注册建筑师考试论坛,forum
38. 为防止减轻房顶层墙裂缝的采用下列措施:
屋面保温、隔热
屋面分隔缝的间距不宜大于6M,并与女儿墙隔开,其缝宽不小于30
采用有檩屋盖或瓦材
屋盖和圈梁间设滑动层,长墙可在两端2-3个开间设,横墙可只在两端1/4长处设
顶层挑梁末端下墙体灰缝内设3道焊接钢筋网片2φ4,@200;或2φ6;挑梁末端里外各伸长1米
顶层门窗洞过梁上水平灰缝内设2-3道钢筋网片或2φ6,并伸入过梁两端600
顶层和女儿墙砂浆不低于M5
女儿墙设构造柱,间距不宜大于4M,伸至压顶
顶层端部墙体内适当增加构造柱
39. 防止房屋底层墙体裂缝可采用措施
增大基础圈梁刚度
底层窗台下水平灰缝内设3道焊接钢筋网片或2φ6,并伸入过梁两端600
采用钢筋混凝土窗台板,板嵌入墙600
40. 墙体砖角处和纵横墙交处,宜沿竖向每400-500设拉结钢筋,每120厚墙内不少于1φ6或焊接钢筋网片,埋入长度从墙转角或交接处起,每边不小于600


全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:建筑结构讲解3
下一篇:建筑结构讲解5
 楼主| 发表于 2012-12-31 10:54:13 | 显示全部楼层
41. 对灰砂砖、粉煤灰砖、混凝土砌块或其他非烧结砖,宜在各层门窗过梁上方水平灰缝窗台下第一和第二道水平灰缝内设置焊接钢筋网片2φ6钢筋伸入墙内≥600
42. 混凝土砌块砌体应采用砌块专用砂浆砌筑
43. 车间食堂空旷单层房屋圈梁设置要求
砖砌体房檐口5-8M时,在檐口设一道;大于8M时,应加设
砌块及石料房檐口4-5M时,在檐口设一道;大于5M时,应加设
有吊车时在檐口或窗顶处设一道,应增加设置数量
44. 宿舍办公楼等多层砌体房3-4层时,在檐口设一道
当超过4层时,应在所有纵墙上隔层设置
多层砌体工业房,应每层设置
45. 设置墙梁的多层砌体房应在托梁、墙梁顶面和檐口处设置圈梁,其它楼层应在所有纵墙上每层设置
46. 圈梁宜连续设在同一平面上并封闭,附加圈梁搭接长度>2ΔH,且>1M
纵横交接处,刚弹性和弹性方案与屋架大梁应可靠连接
应与墙同宽,当宽>240时,可≥2/3h,高度≥120,4φ12,箍筋<@300
兼作过梁时应按过梁计算配筋
47. 采用现浇钢筋混凝土楼屋盖的多层砌体房,当层数超过5层时,除应檐口设置外,可隔层设置圈梁,并与板现浇
未设圈梁的板嵌入墙内不应小于120,并沿墙长配置不少于2φ12的纵筋
48. 有抗震要求的单层砖柱厂房,厂房两端应设置承重山墙、横向内隔墙宜做成抗震墙
49. 有抗震要求的单层空旷房,大厅与前、后厅之间不宜设防震缝
大厅与两侧附属房间可不设防震缝
山墙应利用楼层或工作平台作为水平支撑
50. 9度设防,当房屋有舞台时,舞台口上的山墙不宜承重
51. 梯形屋架可满足天花板上有较大空间
52. 门式钢架可以通过设置铰接点而形成三铰钢架
53. 无铰门架比有铰门架的内力分布更均匀
54. 门式钢架可以使用预应力技术
55. 钢架柱和基础的铰接可以采用交叉钢筋的形式
56. 网架周边各节点可以支承于柱上
57. 网架周边各节点可以支承于由周边稀柱上所支撑的梁上
58. 矩形平面网架可以采用三边支承而自由边则设置边桁架
59. 网架周边各节点不允许支承于周边附近的四根或几根独立柱上
60. 选择拱轴线形式应根据建筑要求和结构合理相结合
 楼主| 发表于 2012-12-31 11:06:07 | 显示全部楼层
61. 单层厂房应设柱间支撑的有
设有重级工作制吊车,或中、轻级工作制吊车起重量超过10吨
纵向柱的纵数每排小于7根
设有3吨及以上悬挂吊车的
62. 特殊高层建筑一般指的是高度大于200米的建筑
63. 高层建筑设地下室,当采用天然地基时,地下室或整体基础的埋深,不宜小于建筑高度的1/12
64. 高层建筑设地下室,当采用桩基时,地下室或整体基础的埋深,不宜小于建筑高度的1/15
65. 高层建筑箱形基础在地震区的埋深不宜小于建筑高度的1/10
66. 高层建筑的柱截面每次收小不宜大于100-150
67. 理论上最合理的拱轴线应是使拱在荷载作用下处于完全变轴压状态(无弯矩
68. 一般说来均匀荷载作用下比较合理的拱轴线形式是二次抛物线
69. 一次地震的震级是表示一次地震的大小,用里氏震级表示,共十二等级
70. 地震的烈度表示一次地震对各个不同地区的地表和各类建筑的影响的强弱程度
71. 里氏震级表示一次地震释放的能量的大小
72. 1976唐山大地震为里氏7.8级,震中烈度为11度
73. 现浇钢筋混凝土房屋的抗震等级是根据抗震设防烈度结构类型房屋高度来确定
74. 小震不坏、中震可修、大震不倒
75. 当遭受低于本地区设防烈度的多遇地震影响时,一般不受损坏或不需修理仍可使用
(50年内超越概率为63%的地震烈度为众值烈度,比基本列度低一度半,第一水准)
76. 当遭受等于本地区设防烈度的地震影响时,可能损坏或经修理仍可使用
(50年内超越概率为10%的地震烈度为基本烈度,第二水准)
77. 当遭受大于本地区设防烈度的罕见地震影响时,不致倒塌
(50年内超越概率为2-3%的地震烈度为罕遇地震的概率水准,第三水准
78. 单层钢筋混凝土柱厂房抗震设计总体布置多跨厂房采用等高厂房
采用钢筋混凝土屋架或预应力混凝土屋架、预制柱为工字形柱
79. 纵向受力钢筋带换应按照钢筋受拉承载力设计值相等的原则换算,并应满足正常使用和抗震构造措施的要求
80. 抗震结构的材料
烧结砖>MU10,砂浆强度>M5 砼砌块>MU7.5,砂浆强度>M7.5
 楼主| 发表于 2012-12-31 11:13:27 | 显示全部楼层
81. 框支梁、框支柱及一级框架梁柱节点砼>C30
82. 构造柱、芯柱、圈梁等砼>C20
83. 隔震和消能减震设计,应主要应用于使用功能有特殊要求的建筑及抗震设防烈度为8、9度的建筑
84. 一、二级框架结构,钢筋抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;
钢筋屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3
85. 钢结构时
钢材抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.2
钢材应有明显的屈服台阶,且伸长率应大于20%
钢材应有良好的可焊性和合格的冲击韧性
86. 抗震砌体结构房屋的纵、横墙交接处,施工时都应同时咬槎砌筑,房屋四角和楼梯处更应如此
87. 半挖半填的地基土地段属建筑抗震不利地段
88. 分层土的剪切波速越大,说明土层越密实坚硬,震害效应越小
89. 覆盖层越薄,震害效应越小
90. Ⅰ类场地,土层密实坚硬,震害效应小 Ⅳ类场地,震害效应大
91. 当地基土中有液化层时,柱基的柱端应深入液化层以下稳定土层中一定长度,应按计算定,对砾石土、坚硬粘土密实粉土尚不应小于0.5,对其它非岩石土不宜小于1.5
92. 对饱和砂土或粉土应进行液化判断
93. 存在液化土层的地基,应根据其液化指数划定其液化等级
94. 对设防烈度6度时,一般情况下可不考虑液化判断和地基处理
95. 当采用深基础时,基础底面应埋入液化深度以下的稳定层中,其深度不应小于0.5
96. 用非液化土替换全部液化土
97. 液化等级为中等和严重的故河道河滨,在距常时水线约100M内不宜修建永久性建筑
98. 限制高度与总宽度的最大比值是为了满足在地震作用下房屋的稳定性
99.

100. 抗震多层砌体房屋砖墙层高为4米,砌块为3.6米
,,注册建筑师考试论坛,110721kbk1shlfkegqgirm
发表于 2013-1-13 22:17:39 | 显示全部楼层
哦...............  
发表于 2013-1-22 16:58:15 | 显示全部楼层
我的啦嘿嘿  
发表于 2013-1-28 23:06:29 | 显示全部楼层
我来看看!谢谢  
发表于 2013-2-4 10:45:21 | 显示全部楼层
挺好啊  
发表于 2013-2-21 14:48:52 | 显示全部楼层
不错不错.,..我喜欢  
发表于 2013-3-11 00:40:19 | 显示全部楼层
我也来顶一下..  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-12-28 03:21 , Processed in 0.138999 second(s), 59 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表