高层民用建筑也不是一定要设环形消防车道

根据《建筑设计防火规范GB 50016 - 2014
7. 1. 2 高层民用建筑,超过3000 个座位的体育馆,超过2000个座位的会堂,占地面积大于3000㎡的商店建筑、展览建筑等单、多层公共建筑  应  设置环形消防车道确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道;
       对于高层住宅建筑山坡地河道边临空建造的高居民用建筑,可沿建筑的一个长边设置消防车道,但该长边所在建筑立面应为消防车登高操作面

高层民用建筑也不是一定要设环形消防车道,车道,消防,建筑,建筑施工图设计论坛,1
                               
登录/注册后可看大图


条文解释:
7.1. 2 本条为强制性条文。沿建筑物设置环形消防车道或沿建筑物的两个长边设置消防车道,有利于在不同风向条件下快速调整灭火救援场地和实施灭火。对于大型建筑,更有利于众多消防车辆到场后展开救援行动和调度。本条规定要求建筑物周围具有能满足基本灭火需要的消防车道。
       对于一些超大体量或超长建筑物,一般均有较大的间距和开阔地带。这些建筑只要在平面布局上能保证灭火救援需要,在设置穿过建筑物的消防车道的确困难时,也可设置环行消防车道。但根据灭火救援实际,建筑物的进深最好控制在50m以内。少数高层建筑,受山地或河道等地理条件限制时,允许沿建筑的一个长边设置消防车道,但需结合消防车登高操作场地设置。