切换到宽版
2022年咨询工程师考试倒计时结束

360建筑网

查看: 6565|回复: 1

[规范讨论] 窗槛墙的高度和窗间墙的宽度

[复制链接] |关注本帖
发表于 2018-6-20 17:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

立即注册 已有账号?点击登录 或者 用QQ帐号登录

x
包括住宅在内,窗槛墙的高度目前按照《建筑设计防火规范》GB 50016 - 2014

6.2.5(强条) 本规范另有规定,建筑外墙上、下层开口之间应设置高度不小于1. 2m 的实体墙挑出宽度不小于1. 0m 、长度不小于开口宽度的防火挑檐;
       当室内设置自动喷水灭火系统时,上、下层开口之间的实体墙高度不应小于0.8m。当上、下层开口之间设置实体墙确有困难时,可设置防火玻璃墙,但高层建筑的防火玻璃墙耐火完整性不应低于1.00h多层建筑的防火玻璃墙耐火完整性不应低于0.5h外窗耐火完整性不应低于防火玻璃墙的耐火完整性要求。
       住宅建筑外墙上相邻户开口之间的墙体宽度不应小于1.0m小于1.0m时,应在开口之间设置突出外墙不小于0.6m的隔板
       实体墙、防火挑檐和隔板的耐火极限和燃烧性能,均不应低于相应耐火等级建筑外墙的要求。

窗槛墙的高度和窗间墙的宽度,小于,耐火,防火,建筑施工图设计论坛,5
                               
登录/注册后可看大图


虽然《住宅建筑规范GB 50368-2005
9.4.1 住宅建筑上下相邻套房开口部位间应设置高度不低于0.8m的窗槛墙或设置耐火极限不低于1.00h的不燃性实体挑檐,其出挑宽度不应小于0.5m,长度不应小于开口宽度。
        但这本规范相对于2014版的防火规范,已经算老规范了,因此只能按新的防火规范来执行。




全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:因为室内空调的原因,飘窗上部梁尽量做高
下一篇:上悬窗的开启面积

相关帖子

发表于 2018-11-28 05:02:20 | 显示全部楼层
带着不一样的经验,反复读会有不一样的理解
发表于 2019-11-15 12:49:24 | 显示全部楼层
我是个凑数的。。。
发表于 2024-1-8 21:05:50 | 显示全部楼层
多学多思多练多设计
发表于 2024-1-8 21:25:33 | 显示全部楼层
为毛老子总也抢不到沙发?!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-12-28 19:01 , Processed in 0.144816 second(s), 58 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表