上悬窗的开启面积:
根据《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015
3.2.9 外窗(包括透光幕墙)的有效通风换气面积应为开启扇面积和窗开启后的空气流通界面面积的较小值。
条文说明:
3.2.9 目前7层以下建筑窗户多为内外平开、内悬内平开及推拉窗形式;高层建筑窗户则多为内悬内平开或推拉扇开启;高层建筑的玻璃幕墙开启扇大多为外上悬开启扇,目前也有极少数外平推扇开启方式。
对于推拉窗,开启扇有效通风换气面积是窗面帜的50% ;
对于平开窗(内外) ,开启扇有效通风换气面积是窗面积的100% 。
内悬窗和外悬窗开启扇有效通风换气面积具体分析如下:
根据现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ 102 的要求"幕墙开启窗的设置,应满足使用功能和立面效果要求,并应启闭方便,避免设置在梁、柱、隔墙等位置。开启扇的开启角度不宜大于30° ,开启距离不宜大于300mm。" 这主要是出于安全考虑。
以扇宽1000mm ,高度分别为500mm 、800mm 、1000mm 、1200mm 、1500mm 、1800mm 、2000mm 、2500mm 的外上悬扇计算空气流通界面面积,如表1 所示。不同开窗角度下有效通风面积见图1 。
由表1中可以看出,开启距离不大于300mm 时,"有效通风换气面积"小于开启扇面积,仅为窗面积的19%~67% 。当幕墙、外窗开启时,空气将经过两个"洞口",一个是开启扇本身的固定洞口,一个是开启后的空气界面洞口。因此决定空气流量的是较小的洞口。如果以开启扇本身的固定洞口作为有效通风换气面积进行设计,将会导致实际换气量不足,这也是目前市场反映通风量不够的主要原因。另一方面,内开悬窗开启角度更小,约15°左右,换气量更小。
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 实施时间(2018.8.1)第4.3.5条,对悬窗排烟有了新的规定。