本帖最后由 gaocen 于 2013-2-1 11:03 编辑
四、钢筋 1 .混凝土结构中所用的钢筋主要可分为具有明显屈服点及屈服台阶的钢筋(或称软钢)和无明显屈服点及屈服台阶的钢筋(或称硬钢)两类。 2.现行的《混凝土结构设计规范》(GB 50010 2010)建议:
a. 纵向受力普通钢筋宜采用HRB400,HRB500,HRBF400,HRBF500钢筋,也可以采用HPB300,HRB335,HRBF335,RRB400钢筋;
b. 梁、柱纵向受力钢筋应采用HRB400,HRB500,HRBF400,HRBF500的钢筋;
c. 箍筋宜采用HRB400,HRBF400,HPB300,HRB500,HRB500钢筋,也可采用HRB335,HRBF335钢筋;
d. 预应力筋宜采用预应力钢丝、钢绞线和预应力螺纹钢筋。
说明:
HRB: 热轧带肋钢筋。
HRBF:细晶粒热轧带肋钢筋。
RRB: 余热处理钢筋。
HPB: 光圆钢筋。
规范中对普通钢筋的抗拉和抗压设计值的取值,除HRB500,HRBF500级钢筋不同外,其他级别均相同。
3 .(冷加工)(主要用于箍筋)有时对软钢进行冷加工,提高钢筋的强度,以节约用钢。钢筋的冷加工有两种方式:即冷拉和冷拔。
冷拉后钢筋的抗拉强度提高,但其抗压强度未变(故其不宜用作受压钢筋),同时其屈服台阶缩短,伸长率减少,塑性降低,仍属软钢。
冷拔后钢筋的抗拉和抗压强度同时提高,但其已变为硬钢。(钢筋通过锥形口)
4 .钢筋混凝土结构对钢筋性能的要求: (1)钢筋应有较高的强度。对钢筋强度的要求主要有两个指标,即屈服强度和极限强度。屈服强度是设计计算时的主要依据。极限强度与屈服强度之比称为强屈比,强屈比越大,结构的可靠性越大。 (2)钢筋应有较好的塑性(或称延性)性能。它主要是用钢筋的伸长率和其冷弯性能来反映的。
(3)钢筋应与混凝土具有良好的粘结。
(4)钢筋还应具有可焊性。
五、钢筋与混凝土的粘结
1 .钢筋与混凝土之间的粘结力主要是由三部分组成: (1)化学胶着力; (2)摩擦力; (3)机械咬合力。
光面钢筋与混凝土之间的粘结力主要来自摩擦力,
变形钢筋与混凝土之间的粘结力则主要来自机械咬合力,
规范规定:对光面钢筋,其作受拉筋时,末端应做 180°弯钩,弯后平直段不应小于 3d ;但其作受压时可不做弯钩。
2 .影响粘结力大小的因素有以下几方面: (1)钢筋的表面形状; (2)混凝土强度等级;(与钢筋无关)(当两种材料粘结时,粘结强度往往与强度低的材料有关。) (3)浇筑混凝土时钢筋所处的位置; (4)保护层厚度和钢筋间的净距; (5)横向钢筋(即箍筋)情况; (6)侧向压力的作用。
补充
3.5.1混凝土结构的应根据设计使用年限和环境类别进行耐久性设计,耐久性设计包括下列内容: 1 确定结构所处的环境类别; 2 提出对混凝土材料的耐久性基本要求; 3 确定构件中钢筋的混凝土保护层厚度; 4 不同环境条件下的耐久性技术措施; 5 提出结构使用阶段检测与维护的要求
; 注:对临时性的混凝土结构,可不考虑混凝土的耐久性要求。
明确结构 以最外层钢筋 计算 钢筋混凝土 的 保护层厚度
一般结构仅须满足防连续倒塌的概念要求。如: a. 加强楼梯、避难室、底部边墙、角柱等重要部位 b. 在关键要害区设置缓冲装置(防撞墙、裙房等)或泄能通道(开敞布置或轻质墙体、轻质屋盖等)。 c. 布置分割缝,控制房屋连续倒塌的范围。 d. 增加关键部位的冗余约束及备用传力途径(斜杆、拉杆 等)。
安全等级为一级的重要结构及由政府或业主确定的必须增强抗灾能力的结构,其防连续倒塌设计需采用定量的设计方法。
全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛。 说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱、更改头像等操作。 如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。 “共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧: 1.可以:点击下面的分享按钮或右侧的浮动分享按钮或扫描二维码分享,赚“共享币”; 2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦; 3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。 4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!
积分规则详见:积分规则。 |