自然通风面积、采光面积、排烟面积(窗地比、窗墙比、可开启面积)汇总:
一、通风开口面积:
1.根据《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019
7.2.2 采用直接自然通风的空间,其通风开口面积应符合下列规定:
1 生活、工作的房间的通风开口有效面积不应小于该房间地板面积的1/20;
2 厨房的通风开口有效面积不应小于该房间地板面积的1/10,并不得小于0.60㎡。(原通则中有:厨房的炉灶上方应安装排除油烟设备,并设排烟道。) 3 进出风开口的位置应避免设在通风不良区域,且应避免进出风开口气流短路。
条文解释:
7.2.2 人员经常生活、休息、工作活动的空间(如居室、厨房、儿童活动室、中小学生教室、学生公寓宿舍、育婴室、养老院、病房等)应采用直接自然通风。本条中规定的通风口面积的最低限值保持了原《通则》的规定。进出风开口的有效面积应进行计算,计算时将开启扇开到最大通风位置,然后计算有效通风面积。
除了保证必需的通风开口面积,良好的通风效果还依赖是否有通风路径。设计中应合理设置进出风口的平面位置、高度等,以利于室内形成良好自然通风流场。
设置在外墙上的悬开窗,其通风开口有效面积按下列要求确定:
1 当开启扇开启角度大于70°时,其面积可按窗的面积计算。
2 当开启角度小于70°时,其面积可以按照下式计算: Fp=d(h+B) (1) 式中:Fp——通风开口有效面积(m2);
d——开启扇顶(或底边)到其关闭位置的距离(m);
h——开启洞口净高(m);
B——开启洞口的净宽(m)。
3 当采用推拉窗时,取开启后的最大通风洞口尺寸。
厨房通往阳台的门,不应计入厨房的通风有效面积。
根据《广东省绿色建筑评价标准》DBJ/T 15-83-2017 (在新省标之前有效,与2019版新绿色建筑标准无关。http://www.gzszxh.com/article/in ... 97301826240512.html)
评分项:
5.2. 2 外窗、玻璃幕墙的可开启部分能使建筑获得良好的通风,评价总分值为6 分, 并按下列规则评分:
1 设玻璃幕墙且不设外窗的建筑,其玻璃幕墙透明部分可开启面积比例达到5%, 得4 分;达到10%, 得6 分;
2 设外窗且不设玻璃幕墙的建筑,外窗可开启面积比例达到30%, 得4 分; 达到35 %, 得6 分;
3 设玻璃幕墙和外窗的建筑,对其玻璃幕墙透明部分和外窗分别按本条第1 款和第2 款进行评价,得分取两项得分的平均值。
二、采光面积:
1.根据《民用建筑设计通则》GB 50352-2005
7.1.2 有效采光面积计算应符合下列规定:
1 侧窗采光口离地面高度在0.80m以下的部分不应计入有效采光面积;
2 侧窗采光口上部有效宽度超过1m以上的外廊、阳台等外挑遮挡物,其有效采光面积可按采光口面积的70%计算;
3 平天窗采光时,其有效采光面积可按侧面采光口面积的2.50倍计算。
三、排烟面积:
四、节能设计:
1.根据《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015
3.2.4 甲类公共建筑单一立面窗墙面积比小于0.40时,透光材料的可见光透射比不应小于0.60;甲类公共建筑单一立面窗墙面积比大于等于0.40时,透光材料的可见光透射比不应小于0.40。
3.2.7 甲类公共建筑的屋顶透光部分面积不应大于屋顶总面积的20%。当不能满足本条的规定时,必须按本标准规定的方法进行权衡判断。