概述

砌体结构是由块体砂浆砌筑而成的墙、柱作为建筑物主要受力构件的结构。是砖砌体砌块砌体石砌体结构的统称

配筋砌体结构由配置钢筋的砌体作为建筑物主要受力构件的结构。是网状配筋砌体柱水平配筋砌体墙砖砌体钢筋混凝土面层钢筋砂浆面层组合砌体柱(墙)砖砌体钢筋混凝土构造柱组合墙配筋砌块砌体剪力墙结构的统称

一、砌体结构的优点
( l )可以同时满足结构、建筑、保温等多功能的要求;由于砌体材料具有抗压性能好、保温、耐火、耐久性好,收缩、徐变比混凝土要小的性能;因此砌体大多数可以用作墙体、柱、筒体(烟囱、水塔)、基础、坝身等承重结构的受压构件;
( 2 )材料经济:砌体的块体和砂浆来源广泛,可就地取材、价格比其他材料便宜;
( 3 )施工技术、管理、维护简便;
( 4 )采取一定措施后的配筋砌体结构具有一定程度的抗震性能。

二、砌体结构的缺点
( l )砌体的抗压强度相对于块材的强度来说还很低抗弯抗拉强度更低构件重量大
( 2 )砌体中的块材和砂浆之间的粘结强度较低,故无配筋的砌体结构抗震性能较差,其破坏属于脆性破坏
( 3 )普通砖所需要土源要占用大量良田(每年大约 40 一 50 万亩地),更要耗费大量的能源。因此,国家已颁布有关法令限制普通砖的使用;
( 4 )砌体施工劳动强度大,运输、搬用材料时的损耗也大。

三、砌体结构的应用范围
根据砌体结构所具有的优点,砌体结构的应用还是比较广泛的:
( l )用作住宅、办公楼、学校、旅馆、小型礼堂、俱乐部、跨度小于 15m 的中小型厂房等房屋建筑的墙体、柱、基础;
( 2 )用作绝大部分围护墙、隔墙的建筑材料
( 3 )用作高度 45m 以下的烟囱、小型水池、筒仓等特殊结构建筑的承重构件;
( 4 )用作跨度不大的道桥建筑和市政几水利建筑的排水沟隧道、涵洞、挡土墙。

四、工业与民用建筑物中的砌体结构体系房屋建筑结构中通常由水平向的楼(屋)盖和竖向的墙、柱组成;楼(屋)盖主要承受垂直其平面的竖向荷载,称为水平结构承重体系;墙、柱主要承受楼(屋)盖传来的竖向荷载和由风和地震产生的水平荷载,称为竖向结构承重体系;
砌体结构主要为墙、柱等构件,属于竖向结构承重体系,在实际工程中,根据竖向荷载通过墙、柱的主要途径不同,把砌体结构分为三种承重体系
1 .横墙承重体系
横墙承重体系:是指楼(屋)盖上的竖向荷载通过板或梁传至横墙,并经横墙基础传至地基的承重体系;
横墙承重体系的优点:是整体刚度大,抗震性能好;
横墙承重体系的缺点:是房间开间小,建筑使用上受到一定的限制,横墙砌体用料较多;
横墙承重体系适用于住宅、宿舍、招待所、旅馆等。

2 .纵墙承重体系
纵墙承重体系:是指楼(屋)盖上的竖向荷载通过板或梁传至纵墙,并经纵墙基础传至地基的承重体系;
纵墙承重体系的优点:是房间开间分割比较灵活;
纵墙承重体系的缺点:是整体刚度不如横墙承重体系,且纵墙上开洞不宜过大;
纵墙承重体系适用于教学楼、办公楼、实验室、阅览室、中小型厂房等
3.内框架承重体系
内框架承重体系是指楼(屋)盖上的竖向荷载通过板或梁传给房屋四周的纵、横墙和室内的钢筋混凝土柱(或砖柱),并经纵、横墙和柱各自的基础传至地基的承重体系。
内框架承重体系的优点:是房间面积一般较大,也可很方便地分隔成小房间;由于大部分竖向荷载由钢筋混凝土柱(或砖柱)来承受,四周纵、横承受的竖向荷载较小且同时也能够发挥砌体在保温、隔热和建筑立面比较美观等方面的优点。
内框架承重体系的缺点:
(1)由于内框架承重体系的内柱和外墙是由不同性质的材料组成,他们承受荷载的大小不同,基础形式也不同(柱为钢筋混凝土扩展基础,墙为刚性条形基础),因而基础的沉降差比较大;
(2)由于房屋内墙少整体刚度差;
(3)墙与柱各自的振动特性不同,在软弱地基地区和地震区采用内框架承重体内应慎重。
内框架承重体系适用于商店、小礼堂、轻工业部门的中小型厂房等。



全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:第四章 第六节 预应力混凝土结构的基本知识(二)
下一篇:第六章 第一节 钢结构的特点~第二节 钢结构的材料及其性能

相关帖子

 楼主| 发表于 2013-2-5 16:20:05 | 显示全部楼层
(四)砌体强度设计值的调整
对各类砌体在下列情况下,其砌体强度设计值应乘以调整系数 γa
    (1 )有吊车房屋砌体、跨度不小于 9m 的梁下烧结普通砖砌体、跨度不小于 7.5m 的梁下烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体,混凝土和轻骨料混凝土砌块砌体,γa为 0 . 9 ;
    (2 )对无筋砌体构件,其截面面积小于0.3m2 时,γa为其截面面积加0.7。对配筋砌体构件,当其中砌体截面面积小于 0 . 2 m2时时,γa为其截面面移功口 0 . 8 。构件截面面积以平方米计;
    (3 )当砌体用水泥砂浆砌筑时,对表 5 -4 和表 5 -5 中的数值, γa 为 0 .9 ;对表 5 -10 中数值,γa为0.8;对配筋砌体构件,当其中的砌体采用水泥砂浆砌筑时,仅对砌体的强度设计值乘以调整系数γa ;
( 4 )当施工质量控制等级为 C 级时, γa为 0 . 89 ;
( 5 )当验算施工中房屋的构件时, γa为 1 . 1 。

三、砖砌体中砖和砂浆的共同作用——粘结
砖砌体能够整体工作是因为砖和砂浆之间(主要在水平灰缝处)有足够的粘结强度;砂浆和砖块界面上的剪应力一般称为粘结应力。砖和砂浆的粘结作用主要表现在以下两个方面:
( l )在垂直荷载作用下出现竖向裂缝前,可使砖块和砂浆共同变形;出现裂缝后,可调整因裂缝引起的内力重分布;
( 2 )在水平力(拉力、剪力和弯曲拉应力)作用下;可由界面上的粘结应力(剪应力)承担上述应力。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

提高粘结强度的途径有:
提高砂浆强度等级增加砖块大面上的粗糙度
砌筑时砖的湿润程度保持最佳状态;
采用能使砖块交搭的水平齿缝段尽可能长的砌筑方式

 楼主| 发表于 2013-2-5 15:47:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 gaocen 于 2013-2-5 16:13 编辑

第二节  砌体材料及其强度

一、砌体材料
砌体是把块体(包括普通砖、空心砖、砌块、石材等)和砂浆按一定的砌筑方法砌筑而成的结构材料。它分为无筋砌体和配筋砌体两大类。无筋砌体根据所使用的块材不同分为砖砌体、砌块砌体和石砌体。配筋砌体包括网状配筋砌体柱、水平配筋砌体墙、砖砌体和钢筋混凝土面层或钢筋砂浆面层组合砌体柱(墙)、砖砌体和钢筋混凝土构造柱组合墙和配筋砌块砌体剪力墙。
(一)砖砌体
砖砌体包括烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖无筋和配筋砌体;砌筑方法宜采用一顺一丁、梅花丁和三顺一丁。
1 .烧结普通砖
烧结普通砖由载土、页岩、煤研石或粉煤灰为主要原料,经过焙烧而成的实心或孔洞率不大于规定值且外形尺寸符合规定的砖。分烧结勃土砖、烧结页岩砖、烧结煤研石砖、烧结粉煤灰砖等。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
墙体尺寸有 120、 240 、 370 、 490 、 620mm 等,主要应用于房屋上部及地下基础等部位。
2 .烧结多孔砖
以黏土、页岩、煤研石或粉煤灰为主要原料,经焙烧而成,孔洞率不小于 25 % ,孔的尺寸小而数量多,主要用于承重部位的砖,简称多孔砖。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
主要应用于房屋上部结构(不宜用于冻胀地区地下部位)。
3 .蒸压灰砂砖
以石灰和砂为主要原料,经坯料制备、压制成型、蒸压养护而成的实心砖。简称灰砂砖。标准烧结普通砖尺寸为 240mm ×115mm× 53mm ;墙体尺寸 120 、 240 、 370 、 490 、 620mm 等。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

4 .蒸压粉煤灰砖
以粉煤灰、石灰为主要原料,掺加适量石膏和骨料,经坯料制备、压制成型、高压蒸汽养护而成的实心砖。简称粉煤灰砖。主要应用于不得用于长期受热 200 ℃ 以上、受急冷急热和有酸性介质侵蚀的建筑部位, MU15 和 MU15以上的蒸压灰砂砖可用于基础及其他建筑部位,蒸压粉煤灰砖用于基础或用于受冻融和干湿交替作用的建筑部位必须使用一等砖。
5 .配筋砌体
配筋砌体包括网状配筋砌体柱、水平配筋砌体墙、砖砌体和钢筋混凝土面层或钢筋砂浆面层组合砌体柱(墙)、砖砌体和钢筋混凝土构造柱组合墙和配筋砌块砌体剪力墙。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
( l )水平网状配筋砌体在水平灰缝中配置钢筋网片提高轴心抗压承载力(图 5 -1 )。
( 2 )混凝土或钢筋砂浆面层组合砖砌体偏心距超限的砖砌体外侧配置纵向钢筋,提高偏心抗压承载力(图 5 -2 )。
( 3 )砖砌体和钢筋混凝土构造柱组合墙在房屋墙体中设置间距不大于 4m 的构造柱提高砖墙的承载力(图 5-3 )。
,,注册建筑师考试论坛,forum
(二)砌块砌体
砌块砌体包括混凝土、轻骨料混凝土砌块无筋和配筋砌体;砌筑应选用配套砌块先排块后施工,施工时砌块底面向上反向砌筑。
,,注册建筑师考试论坛,forum
混凝土小型空心砌块由普通混凝土或轻骨料混凝土制成,主规格尺寸为 390mm× 190mm× 190mm 、空心率在 25 % ~50 %的空心砌块。简称混凝土砌块或砌块。墙体尺寸有 190 、 200 、 240 、 290mm。
(三)石砌体
石砌体包括各种料石和毛石砌体。石砌体中的石材应选用无明显风化的天然石材。石材(按其加工后的外形规则程度)可分为料石和毛石。见表 5 -1 。
,,注册建筑师考试论坛,forum
(四)砌筑砂浆
砂浆是由无机胶结料(水泥、石灰、石膏、勃土)、细骨料(砂)、水和一定数量的塑性掺和料(石灰膏、豁土)组成。
砂浆分为: ( l )水泥砂浆; ( 2 )混合砂浆; ( 3 )砌筑专用砂浆; ( 4 ) 非水泥砂浆(石灰、黏土砂浆),其作用一方面将单个的块体粘结成整体,促使构件应力分布均匀;另一方面填实块体之间的缝隙,提高砌体的保温和防水性能,增强墙体抗冻性能;其性能包括:( 1 )强度( 2 )流动性(可塑性) ; ( 3 )保水性,见表 5 一 2 。
(1)水泥砂浆:其优点是强度高、硬化快、耐久性好;其缺点是和易性差适用于水中潮湿环境中的砖砌体;
(2)水泥混合砂浆:在水泥砂浆中掺入一定数量的石灰膏配制而成;其优点是和易性好,便于施工;适用于防潮层以上的砖砌体;
( 3 )石灰、石膏、豁土砂浆:其优点是和易性好;其缺点是强度低、抗水性能差;适用于低层建筑物的砖砌体。
,,注册建筑师考试论坛,forum
二、砌体材料强度
(一)影响砖砌体抗压强度的主要因素影响砖砌体抗压强度的主要因素主要有以下几方面原因;
( l )砖的强度等级及其形状尺寸试验表明,在砂浆强度一定时,砖的强度等级提高一倍,砖砌体的抗压强度可以提高 50 %左右;砖砌体的抗压强度还与砖块的形状尺寸,特别是砖块的厚度有关;当标准砖的长度不变时,厚度由 53mm 改为 60mm 、 70om 时,砌体的抗压强度相对比值为 1 :1 . 06 :1 . 12 ,因此提高砌体抗压强度的有效措施是尽可能采用强度等级较高的标准砖
( 2 )砂浆的强度等级及其厚度:试验表明,在砖块强度一定时,砂浆强度等级提高一倍,砖砌体的抗压强度可以提高 20 %左右;砂浆的灰缝层厚度不宜太薄,也不能太厚太薄会因砖块间砂浆过少使砖块间凹凸不平而传力不均匀,降低强度;太厚则会使砂浆层变形过大,降低强度;减小砂浆层变形的主要方法是提高砂浆的强度;当砖砌体的灰缝层厚度分别为 10mm 、 20 mm、 30mm 时,砌体的抗压强度相对比值为 l :0 . 78:0 . 64 。
(3 )施工砌筑质量:包括饱满度、砌筑时砖的含水率、操作人员的技术水平
饱满度是指砂浆铺砌在一块砖(大面)上的面积(以百分率表示)。 《 施工规程》 规定:饱满度应该大于 80 %才能确保砌体质量。
试验表明,砖砌体砌筑时砖的含水率在 8 %一 10 %时,砂浆硬化所需要的水分才能有保证;而用饱和状态的砖砌筑的砌体其抗压强度反而会降低。
( 4 )砌筑方式:砖砌体中实心砖块体的砌筑方式应遵守内外要搭接上下要错缝不得有连续的垂直通缝的原则。目前,最为常用的实心砖块体的砌筑方式为一顺一丁和三顺一丁。
( 5 )试验方法:包括加荷速度、施工砌筑的快慢程度,受荷前砌体龄期的长短,实际砌体与试件砌体的差异和试件尺寸不同等都会对砌体抗压强度产生一定的影响。
(二)砌体的抗压强度设计值
1 .烧结普通砖、烧结多孔砖砌体的抗压强度设计值
烧结普通砖、烧结多孔砖等的强度等级分为五级,强度等级符号以“ MU ”表示,单位为 N / mm2 或 MPa 。即 MU30 、 MU25 、 MU2O 、 MU15 和 MU10 ;烧结普通砖和烧结多孔砖砌体的抗压强度设计值,应按表 5 -3 采用。
,,注册建筑师考试论坛,forum
2 .蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体的抗压强度设计值
蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖的强度等级分为四级,强度等级符号以“ MU ”表示,单位为 N / mm2 或 MPa 。即MU25 、 MU2o 、 MU15 和 MU10 ;确定蒸压粉煤灰砖和掺有粉煤灰 15 %以上的混凝土砌块的强度等级时,其抗压强度应乘以自然碳化系数,当无自然碳化系数时,可取人工碳化系数的1.15倍;蒸压灰砂砖和蒸压粉煤灰砖砌体的抗压强度设计值,应按表 5 -4 采用。
,,注册建筑师考试论坛,forum
3 .砌块砌体的抗压强度设计值
砌块的强度等级分为六级,强度等级符号以“ MU ”表示,单位为 N/ mm2 “或 MPa 、即 MU25 、 MU2O 、 MU15 、 MU10 、 MU7 . 5 和 MU5 ;
单排孔混凝土和轻骨料混凝土砌块砌体的抗压强度设计值,应按表 5 -5 采用。
,,注册建筑师考试论坛,forum
孔洞率不大于 35 %的双排孔或多排孔轻骨料混凝土砌块砌体的抗压强度设计值,应按表 5 -6 采用。
,,注册建筑师考试论坛,forum
4 .石材砌体的抗压强度设计值
石材的强度等级分为七级,强度等级符号以“ MU ' ,表示,单位为N /mm2 或 MPa 即 MU 1 00 、 MU80 、 MU60 、 MU5O 、 MU4O 、 MU30 和 MU20 ;石材的强度等级,可用边长为 70mm 的立方体试块的抗压强度表示。抗压强度取三个试件破坏强度的平均值。试件也可采用表 5 -7 所列边长尺寸的立方体,但应对其试验结果乘以相应的换算系数后方可作为石材的强度等级。   
,,注册建筑师考试论坛,forum
块体高度为 180 ~350mm的毛料石砌体的抗压强度设计值,应按表 5 -8 采用。
毛石砌体的抗压强度设计值,应按表 5 -9 采用。
,,注册建筑师考试论坛,forum



,,注册建筑师考试论坛,154647w33zatpjp9t84upn
 楼主| 发表于 2013-2-5 16:14:23 | 显示全部楼层
5 .砂浆
砂浆的强度等级分为五级,强度等级符号以“ M ”表示,单位为 N /mm2或 MPa 。即M15、 M10 、 M7 . 5 、 M5M2 . 5 。确定砂浆强度等级时应采用同类块体为砂浆强度试块底模。
施工阶段砂浆尚未硬化的新砌砌体的强度和稳定性,可按砂浆强度为零进行验算。对于冬期施工采有掺盐砂浆法施工的砌体,.砂浆强度等级按常温施工的强度等级提高一级时,砌体强度和稳定性可不验算。


(三)各类砌体的轴心抗拉、弯曲抗拉和抗剪强度设计值
龄期为 28d 的以毛截面计算的各类砌体的轴心抗拉强度设计值弯曲抗拉强度设计值抗剪强度设计值当施工质量控制等级为 B 级时,应按表 5 -10 采用。

 楼主| 发表于 2013-2-5 16:27:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 gaocen 于 2013-2-5 16:33 编辑

第三节   砌体结构设计方法

砌体结构设计方法采用以概率理论为基础的极限状态设计方法,以可靠指标度量结构构件的可靠度,采用分项系数设计表达式进行计算。砌体结构应按承载能力极限状态设计并满足正常使用极限状态的要求。但根据砌体结构的特点,砌体结构正常使用极限状态的要求,一般情况下可由相应的构造措施保证。砌体结构和结构构件在设计使用年限内,在正常维护下,必须保持适合使用,而不需大修加固。设计使用年限可按国家标准 《 建筑结构可靠度设计统一标准 》 确定。
根据建筑结构破坏可能产生的后果(危及人的生命、造成经济损失、产生社会影响等)的严重性,建筑结构应按表 5 一 n 划分为三个安全等级,设计时应根据具体情况适当选用。
,,注册建筑师考试论坛,forum
砌体结构的墙、柱是构成混合结构房屋承重体系的主要构件,它们的计算简图、静力计算方案决定于竖墙纵横两个方向的墙体和水平楼(屋)盖组成的空间刚度
混合结构房屋通常是指楼(屋)盖材料采用钢筋混凝土、木、轻钢屋盖结构;墙、柱材料采用砌体结构和少量柱采用钢筋混凝土结构组成的房屋。
房屋的空间刚度是指产生单位侧移所需要的水平力,即房屋在水平荷载作用下抵抗侧移的能力。
砌体结构房屋的空间刚度的大小主要取决于横墙的间距s楼(屋)盖的刚度
房屋的静力计算,根据房屋的空间工作性能分为刚性方案、刚弹性方案和弹性方案。
设计时,可按表 5 -12 确定静力计算方案。

,,注册建筑师考试论坛,forum (记住刚性方案)
为保证横墙具有足够抗侧刚度,作为刚性和刚弹性方案房屋的横墙应符合下列要求:
( 1 )横墙中开有洞口时,洞口水平截面面积不应超过横墙截面面积的 50 %
( 2 )横墙的厚度不宜小于 180mm ;
( 3 )单层房屋的横墙长度不宜小于其高度,多层房屋的横墙长度不宜小于 H / 2( H 为横墙总高度)
当横墙不能同时符合上述要求时,应对横墙 〔 包括一段横墙或其他结构构件(如框架等) 3的刚度进行验算。如其最大水平位移值μmax≤H / 4000 时,仍可视作刚性或刚弹性方案房屋的横墙。

第四节  无筋砌体受压构件承载力计算

受压构件的承载力应按式( 5 -1 )计算:
,,注册建筑师考试论坛,forum (重要)
式中 N― 轴向力设计值;
f一砌体的抗压强度设计值;
A ― 截面面积,对各类砌体均应按毛截面计算;对带壁柱墙,其翼缘宽度 bf 可按下列规定采用:
( 1 )多层房屋,当有门窗洞口时,可取窗间墙宽度;当无门窗洞口时,每侧翼墙宽度可取壁柱高度的 1 / 3 ;
( 2 )单层房屋,可取壁柱宽加 2 / 3 墙高,但不大于空间墙宽度和相邻壁柱间距离;
( 3 )计算带壁柱墙的条形基础时,可取相邻壁柱间的距离。对矩形截面构件,当轴向力偏心方向的截面边长大于另一方向的边长时,除按偏心受压计算外,还应对较小边长方向,按轴心受压进行验算。
,,注册建筑师考试论坛,forum ——高厚比β和轴向力的偏心距e对受压构件承载力的影响系数,可按《 砌体结构设计规范 》 附录 D 的规定采用;轴向力的偏心距e按内力设计值计算,并不应超过 0 . 6y ( y 为截面重心到轴向力所在偏心方向截面边缘的距离)。计算影响系数或查表时,构件高厚比月应按下列公式确定:
,,注册建筑师考试论坛,forum
式中 ,,注册建筑师考试论坛,forum ——不同砌体材料构件的高厚比修正系数,按表5 一 13 采用;
H0 ——受压构件的计算高度,按表 5 一 14 确定;
h ——矩形截面轴向力偏心方向的边长,当轴心受压时为截面较小边长;
hT ——形截面的折算厚度,可近似按 3 . 5i 计算;
i ——截面回转半径。
,,注册建筑师考试论坛,forum
受压构件的计算高度 H0 ,应根据房屋类别和构件支承条件等按表 5 一 16 采用。表中的 构件高度 H 应按下列规定采用:
( 1 )在房屋底层,为楼板顶面到构件下端支点的距离。顶面。当埋置较深且有刚性地坪时,下端支点的位置,可取在基础可取室外地面下 500mm 处;
( 2 )在房屋其他层次,为楼板或其他水平支点间的距离;
( 3 )对于无壁柱的山墙,处的山墙高度。可取层高加山墙尖高度的 1 / 2 ;对于带壁柱的山墙可取壁柱处的山墙高度。
对于有吊车的房屋,当荷载组合不考虑吊车作用时,变截面柱上段的计算高度可按表5-16规定采用;变截面柱下段的计算高度可按下列规定采用:
( 1 )当 Hu / H ≤1 / 3 时,取无吊车房屋的 H0 ;
( 2 )当 1 / 3 < Hu / H < 1 / 2 时,取无吊车房屋的 H0 乘以修正系数μ。
,,注册建筑师考试论坛,forum
式中 Iu ― 变截面柱上段的惯性矩;
I l― 变截面柱下段的惯性矩;
( 3 )当 Hu / H ≥1 / 2 时,取无吊车房屋的 H0 。
注:本条规定也适用于无吊车房屋的变截面柱。但在确定月值时,应采用上柱截面。

 楼主| 发表于 2013-2-5 16:39:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 gaocen 于 2013-4-11 15:50 编辑

第五节   构造要求

一、高厚比验算
高厚比β是指墙、柱的计算高度与其相应边长 h 的比值;
验算高厚比的目的是防止墙柱在施工过程中以及在使用阶段中因砌筑质量,轴线偏差或突然的振动等原因引起大挠曲变形而产生的失稳破坏。高厚比也是计算构件承载力中的一个基本参数。
《 砌体结构设计规范 》 采用允许高厚比[β]用来控制墙、柱的最大高厚比β。这是从构造上确保墙、柱具有必要刚度和稳定性的重要措施,是承载力极限状态设计的前提。
(一)一般墙、柱的高厚比验算
墙、柱的高厚比应按式( 5 -4 )验算:
,,注册建筑师考试论坛,forum
式中 H0― 墙、柱的计算高度,按 《 砌体结构设计规范 》 第 5 . 1 . 3 条采用;
h ― 墙厚或矩形柱与 H0 相对应的边长;
μ1 ― 自承重墙允许高厚比的修正系数;
μ2 ― 有门窗洞口墙允许高厚比的修正系数;
[β]― 墙、柱的允许高厚比,应按表 5 -17 采用。
( 1 )当与墙连接的相邻两横墙间的距离 s≤μ1μ2 [β] h时,墙的高度可不受本条限制;
( 2 )变截面柱的高厚比可按上、下截面分别验算,其算上柱的高厚比时,墙、柱的允许高厚比可按表 5 -15 其计算高度可按表 5 -16 采用。验的数值乘以 1 . 3 后采用。
,,注册建筑师考试论坛,forum
(二)带壁柱墙和带构造柱墙的高厚比验算
带壁柱墙和带构造柱墙的高厚比验算,应按下列规定进行
(1)按公式(5-4)验算带壁柱墙的高厚比,此时公式中h应改用带壁柱墙截面的折算厚度hT,在确定截面回转半径时,墙截面的翼缘宽度,可按《砌体规范》第4.2.8条的规定采用;当确定带壁柱墙的计算高度H0时,s应取相邻横墙间的距离。
(2)当构造柱截面宽度不小于墙厚时,可按公式(5-4)验算带构造柱墙的高厚比,此时公式中h取墙厚;当确定墙的计算高度时,s应取相邻横墙间的距离;墙的允许高厚比[β]可乘以提高系数μC;

,,注册建筑师考试论坛,forum
式中  γ——系数。对细料石、半细料石砌体,γ=0;对混凝土砌块、细料石、毛料石及毛石砌体,γ=1.0;其他砌体,γ=1.5;
      bc——构造柱沿墙长方向的宽度;
      l——构造柱的间距。当bc/J>0.25时取bc/J=0.25,当bc/J<0.05,时取bc/J=0。
    考虑构造柱有利作用的高厚比验算不适用于施工阶段。
(3)按公式(5-4)验算壁柱间墙或构造柱间墙的高厚比,此时s应取相邻壁柱间或相邻构造柱间的距离。设有钢筋混凝土圈梁的带壁柱墙或带构造柱墙,当b/s≥1/30时,圈梁可视作壁柱间墙或构造柱间墙的不动铰支点(b为圈梁宽度)。如不允许增加圈梁宽度,可按墙体平面外等刚度原则增加圈梁高度,以满足壁柱间墙或构造柱间墙不动铰支点的要求。
(三)允许高厚比修正系数
( l )厚度 h ≤240mm 的自承重墙,允许高厚比修正系数μ1,应按下列规定采用:
,,注册建筑师考试论坛,forum
( 2 )对有门窗洞口的墙,允许高厚比修正系数产μ2 应按式( 5 -6 )计算:
,,注册建筑师考试论坛,forum
式中  bs——在宽度s范围内的门窗洞口总宽度;
s——相邻窗间墙或壁柱之间的距离。
当按公式(5-6)箅得μ2的值小于0.7时,应采用0.7。当洞口高度等于或小于墙高的1/5时,可取μ2等于1.0。
定性
(四)影响允许高厚比即的主要因素
( l 砂浆强度砂浆强度的高低直接影响砌体的弹性模量、构件的变形、刚度和稳定性,
( 2 构件类型从上表可以看出,在相同的砂浆强度条件下,柱的允许高厚比要比墙的高厚比平均低 30 % ;
( 3 砌体种类不同的块材以及不同砌筑方式都会因块材搭接、砂浆粘结面大小的不同使构件的刚度、变形乃至稳定性有所不同;其中:空斗墙砌体、中型砌块墙砌体以及毛石砌体的墙、柱分别比表 5 -15 中所列砖砌体墙、柱的允许高厚比小 10 %和 20 % ,组合砖砌体可提高 20 % ,但[β]≤28 ;
( 4 支承约束条件、截面形式:在其他条件相同时,支承约束强的构件的允许高厚比要大于支承约束弱的构件的允许高厚比;对此, 《 砌体结构设计规范 》 用调整计算高度 H0 来反映。当截面形式为非矩形时,应采用折算厚度 hT ;
( 5 墙体开洞、承重墙和非承重墙:工程实践以及计算表明,被洞口削弱得多的墙体的允许高厚比要比削弱少的低;非承重墙比承重墙的允许高厚比可以适当提高一些;《 砌体结构设计规范 》 通过相应的修正系数对允许高厚比[β]予以降低或提高。

二、—般构造要求
(1)五层及五层以上房屋的墙,以及受振动或层高大于6m的墙、柱所用材料的最低强度等级,应符合下列要求:1)砖采用MU1O;2)砌块采用MU7.5;3)石材采用MU30;4)砂浆采用M5。
对安全等级为一级或设计使用年限大于50年的房屋,墙、柱所用材料的最低强度等级应至少提高一级。
(2)地面以下或防潮层以下的砌体、潮湿房间的墙,所用材料的最低强度等级应符合表5-17的要求。
,,注册建筑师考试论坛,forum
(3)承重的独立砖柱截面尺寸不应小于240mm×370mm。毛石墙的厚度不宜小于350mm,毛料石柱较小边长不宜小于400mm。当有振动荷载时,墙、柱不宜采用毛石砌体
(4)跨度大于6m的屋架和跨度大于下列数值的梁,应在支承处砌体上设置混凝土或钢筋混凝土垫块;当墙中设有圈梁时,垫块与圈梁宜浇成整体,对砖砌体为4.8m;对砌块和料石砌体为4.2m;对毛石砌体为3.9m。
(5)当梁跨度大于或等于下列数值时,其支承处宜加设壁柱,或采取其他加强措施:
1)对240mm厚的砖墙为6m,对180mm厚的砖墙为4.8m
2)对砌块、料石墙4.8m
(6)预制钢筋混凝土板的支承长度,在墙上不宜小于l00mm;在钢筋混凝土圈梁上不宜小于80mm;当利用板端伸出钢筋拉结和混凝土灌缝时,其支承长度可为40mm,但板端缝宽不小于80mm,灌缝混凝土不宜低于C20。
(7)支承在墙、柱上的吊车梁、屋架及跨度大于或等于下列数值的预制梁的端部,应采用锚固件和墙、柱上的垫块锚固:1)对砖砌体为9m;2)对砌块和料石砌体为7.2m。
(8)填充墙、隔墙应分别采取措施与周边构件可靠连接。
(9)山墙处的壁柱宜砌至山墙顶部,屋面构件应与山墙可靠拉结。
(10)砌块砌体应分皮错缝搭砌,上下皮搭砌长度不得小于90mm。当搭砌长度不满足上述要求时,应在水平灰缝内设置不少于2φ4的焊接钢筋网片(横向钢筋的间距不宜大于200mm),网片每端均应超过该垂直缝,其长度得小于300mm。
(11)砌块墙与后砌隔墙交接处,应沿墙高每400mm在水平灰缝内设置不少于2φ4、横筋间距不大于200mm的焊接钢筋网片,(图5-4)。
,,注册建筑师考试论坛,forum
(12)混凝土砌块房屋,宜将纵横墙交接处、距墙中心线每边不小于300mm范围内的孔洞,采用不低于Cb20灌孔混凝土灌实,灌实高度应为墙身全高。
(13)混凝土砌块墙体的下列部位,如未设圈梁或混凝土垫块,应采用不低于Cb20灌孔混凝土将孔洞灌实:
1)搁栅、檩条和钢筋混凝土楼板的支承面下,高度不应小于200mm的砌体;
2)屋架、梁等构件的支承面下,高度不应小于600mm,长度不应小于600mm的砌体;
3)挑梁支承面下,距墙中心线每边不应小于300mm,高度不应小于600mm的砌体。
(14)在砌体中留槽洞及埋设管道时,应遵守下列规定:
1)不应在截面长边小于500mm的承重墙体、独立柱内埋设管线;
2)不宜在墙体中穿行暗线或预留、开凿沟槽,无法避免时应采取必要的措施或按削弱后的截面验算墙体的承载力。对受力较小或未灌孔的砌块砌体,允许在墙体的竖向孔洞中设置管线。
(15)夹心墙应符合下列规定:
1)混凝土砌块的强度等级不应低于MU10;
2)夹心墙的夹层厚度不宜大于100mm;
3)夹心墙外叶墙的最大横向支承间距不宜大于9m。
(16)夹心墙叶墙间的连接应符合下列规定:
1)叶墙应用经防腐处理的拉结件或钢筋网片连接;
2)当采用环形拉结件时,钢筋直径不应小于4mm,当为z形拉结件时,钢筋直径不应小于6㎜。拉结件应沿竖向梅花形布置,拉结件的水平和竖向最大间距分别不宜大于800㎜和600㎜;对有振动或有抗震设防要求时,其水平和竖向最大间距分别不宜大于800㎜和400㎜;
3)当采用钢筋网片作拉结件时,网片横向钢筋的直径不应小于4㎜,其间距不应大于400mm;网片的竖向间距不宜大于600㎜,对有振动或有抗震设防要求时,不宜大于400mm;
4)拉结件在口十墙上的搁置长度,不应小于叶墙厚度的2/3,并不应小于60mm;
5)门窗洞口周边300㎜范围内应附加间距不大于600㎜的拉结件。
6)对安全等级为一级或设计使用年限大于50年的房屋,夹心墙叶墙间宜采用不锈钢拉结件。

 楼主| 发表于 2013-2-5 16:46:20 | 显示全部楼层
三、防止或减轻墙体开裂的主要措施
(1)为了防止或减轻房屋在正常使用条件下,由温差和砌体干缩引起的墙体竖向裂缝,应在墙体中设置伸缩缝。伸缩缝应设在因温度和收缩变形可能引起应力集中砌体产生裂缝可能性最大的地方。伸缩缝的间距可按表5-18采用。

,,注册建筑师考试论坛,forum

(2)为了防止或减轻房屋顶层墙体的裂缝,可根据情况采取下列措施:
1)屋面应设置保温、隔热层;
2)屋面保温(隔热)层或屋面刚性面层及砂浆找平层应设置分隔缝,分隔缝间距不宜大于6m,并与女儿墙隔开,其缝宽不小于30㎜;
3)采用装配式有檩体系钢筋混凝土屋盖和瓦材屋盖;
4)在钢筋混凝土屋面板与墙体圈梁的接触面处设置水平滑动层,滑动层可采用两层油毡夹滑石粉或橡胶片等;对于长纵墙,可只在其两端的2-3个开间内设置,对于横墙可只在其两端各l/4范围内设置(l为横墙长度);
5)顶层屋面板下设置现浇钢筋混凝土圈梁,并沿内外墙拉通,房屋两端圈梁下的墙体内宜适当设置水平钢筋;   
6)顶层挑梁末端下墙体灰缝内设置3道焊接钢筋网片(纵向钢筋不宜少于2φ4,横筋间距不宜大于200mm)或2φ6钢筋,钢筋网片或钢筋应白挑梁末端伸人两边墙体不小于1m;
7)顶层墙体有门窗等洞口时,在过梁上的水平灰缝内设置2~3道焊接钢筋网片或2φ6钢筋,并应伸人过梁两端墙内不小于600㎜;
8)顶层及女儿墙砂浆强度等级不低于M5;
9)女儿墙应设置构造柱,构造柱间距不宜大于4m,构造柱应伸至女儿墙顶并与现浇钢筋混凝土压顶整浇在一起;
10)房屋顶层端部墙体内适当增设构造柱。
(3)为防止或减轻房屋底层墙体裂缝,可根据情况采取下列措施:
1)增大基础圈梁的刚度;
2)在底层的窗台下墙体灰缝内设置3道焊接钢筋网片或2φ6钢筋,并伸人两边窗间墙内不小于600㎜;
3)采用钢筋混凝土窗台板,窗台板嵌入窗间墙内不小于600mm。
(4)墙体转角处和纵横墙交接处宜沿竖向每隔400—500mm设拉结钢筋,其数量为每120mm墙厚不少于1φ6或焊接钢筋网片,埋人长度从墙的转角或交接处算起,每边不小于600mm。   
(5)对灰砂砖、粉煤灰砖、混凝土砌块或其他非烧结砖,宜在各层门、窗过梁上方的水平灰缝内及窗台下第一和第二道水平灰缝内设置焊接钢筋网片或2φ6钢筋,焊接钢筋网片或钢筋应伸人两边窗间墙内不小于600㎜。
当灰砂砖、粉煤灰砖、混凝土砌块或其他非烧结砖实体墙长大于5m时,宜在每层墙高度中部设置2~3道焊接钢筋网片或3φ6的通长水平钢筋,竖向间距宜为500mm。
(6)为防止或减轻混凝土砌块房屋顶层两端和底层第一、第二开间门窗洞处的裂缝可采取下列措施:
1)在门窗洞口两侧不少于一个孔洞中设置不小于1φ12钢筋,钢筋应在楼层圈梁或基础锚固,并采用不低于Cb20灌孔混凝土灌实;
2)在门窗洞口两边的墙体的水平灰缝中,设置长度不小于900mm、竖向间距为400mm的2φ4焊接钢筋网片;
3)在顶层和底层设置通长钢筋混凝土窗台梁,窗台梁的高度宜为砌块高的模数,纵筋不少于4φ10、箍筋φ6@200,Cb20混凝土。
(7)当房屋刚度较大时,可在窗台下或窗台角处墙体内设置竖向控制缝。在墙体高度或厚度突然变化处也宜设置竖向控制缝,或采取其他可靠的防裂措施。竖向控制缝的构造或嵌缝材料应能满足墙体平面外传力和防护的要求。
(8)灰砂砖、粉煤灰砖砌体宜采用粘结性好的砂浆砌筑,混凝土砌块砌体应采用砌块专用砂浆砌筑。
(9)对防裂要求较高的墙体,可根据情况采取专门措施。

 楼主| 发表于 2013-2-5 17:07:30 | 显示全部楼层
第六节  圈梁、过梁、墙梁和挑梁
一、圈梁
为了增强房屋的整体刚度,防止由于地基的不均匀沉降或较大振动荷载等对房屋引起的不利影响,可在墙中设置现浇钢筋混凝土圈梁。
(1)车间、仓库、食堂等空旷的单层房屋应按下列规定设置圈梁:
1)砖砌体房屋,檐口标高为5~8m时,应在檐口标高处设置圈梁一道,檐口标高大于8m时,应增加设置数量
2)砌块及料石砌体房屋,檐口标高为4~5m时,应在檐口标高处设置圈梁一道,檐口标高大于5m时,应增加设置数量。
对有吊车或较大振动设备的单层工业房屋,除在檐口或窗顶标高处设置现浇钢筋混凝土圈梁外,尚应增加设置数量。
(2)宿舍、办公楼等多层砌体民用房屋,且层数为3~4层时,应在檐口标高处设置圈梁一道。当层数超过4层时,应在所有纵横墙上隔层设置
多层砌体工业房屋,应每层设置现浇钢筋混凝土圈梁。
设置墙梁的多层砌体房屋应在托梁、墙梁顶面和檐口标高处设置现浇钢筋混凝土圈梁,其他楼层处应在所有纵横墙上每层设置。
(3)建筑在软弱地基或不均匀地基上的砌体房屋,除按规定设置圈梁处,尚应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2002)的有关规定。
(4)采用现浇钢筋混凝土楼(屋)盖的多层砌体结构房屋,当层数超过 5 层时在檐口标高处设置一道圈梁可隔层设置圈梁,并与楼(层)面板一起现浇。未设置圈梁的楼面板嵌人墙内的长度不应小于 120mm并沿墙长配置不少于 2φ10的纵向钢筋
(二)圈梁的列构造要求:
(1)圈梁宜连续地设在同一水平面上,并形成封闭状;当圈梁被门窗洞口截断时,应在洞口上部增设相同截面的附加圈梁。附加圈梁与圈梁的搭接长度不应小于其中到中垂直间距的 2倍,且不得小于lm
(2)纵横墙交接处的圈梁应有可靠的连接。刚弹性和弹性方案房屋,圈梁应与屋架、大梁等构件可靠连接;
(3)钢筋混凝土圈梁的宽度宜与墙厚相同,当墙厚h≥240mm时,其宽度不宜小于2h/3。圈梁高度不应小于120mm。纵向钢筋不应少于4φ10,绑扎接头的搭接长度按受拉钢筋考虑,箍筋间距不应大于300mm;
(4)圈梁兼作过梁时,过梁部分的钢筋应按计算用量另行增配。

二、过梁
(一)一般规定
(1)砖砌过梁的跨度,不应超过下列规定:
1)钢筋砖过梁为1.5m
2)砖砌平拱1.2m
3)对有较大振动荷载或可能产生不均匀沉降的房屋,应采用钢筋混凝土过梁。

(2)过梁的荷载,应按下列规定采用:
1)梁、板荷载
对砖和小型砌块砌体,
当梁、板下的墙体高度hw<l-n时(l-n为过梁的净跨)应计入梁、板传来的荷载
当梁、板下的墙体高度hw≥l-n时,可不考虑梁、板荷载
2)墙体荷载
对砖砌体,当过梁上的墙体高度hw<l-n/3时,应按墙体的均布自重采用。当墙体高度hw≥l- n/3时,应按高度为l- n/3墙体的均布自重采用;
对混凝土砌块砌体,当过梁上的墙体高度hw<l- n/2时,应按墙体的均布自重采用。当墙体高度九hw≥l- n/2时,应按高度为l- n/2墙体的均布自重采用。
(二) 构造要求:
(1)砖砌过梁截面计算高度内的砂浆不宜低于M5;
(2)砖砌平拱用竖砖砌筑部分的高度不应小于240mm;
(3)钢筋砖过梁底面砂浆层处的钢筋,其直径不应小于5mm,间距不宜大于120㎜,钢筋伸人支座砌体内的长度不宜小于240㎜,砂浆层的厚度不宜小于30mm。
三、墙梁
墙梁包括简支墙梁、连续墙梁和框支墙梁。可划分为承重墙梁和自承重墙梁。
(一)墙梁的一般规定
采用烧结普通砖和烧结多孔砖砌体和配筋砌体的墙梁设计应符合表5-19的规定。墙梁计算高度范围内每跨允许设置一个洞口;洞口边至支座中心的距离ai;,距边支座不应小于0.15loi,距中支座不应小于0.07 loi 。对多层房屋的墙梁,各层洞口宜设置在相同位置,并宜上、下对齐。
,,注册建筑师考试论坛,forum
(二)墙梁的构造要求
墙梁除应符合本规范和现行国家标准 《 混凝土结构设计规范 》 ( GB 50010 一 2002 )的有关构造规定外,尚应符合下列构造要求:
1 .材料
( l托梁的混凝土强度等级不应低于C30 ;
(2)纵向钢筋宜采用HRB335、HRB400或RRB400级钢筋;
(3)承重墙梁的块体强度等级不应低于MUl0,计算高度范围内墙体的砂浆强度等级不应低于M10。
2.墙体
(1)框支墙梁的上部砌体房屋,以及设有承重的简支墙梁或连续墙梁的房屋,应满足刚性方案房屋的要求;
(2)墙梁的计算高度范围内的墙体厚度,对砖砌体不应小于240mm,对混凝土小型砌块砌体不应小于190㎜;
(3)墙梁洞口上方应设置混凝土过梁,其支承长度不应小于240mm;洞口范围内不应施加集中荷载;
(4)承重墙梁的支座处应设置落地翼墙,翼墙厚度,对砖砌体不应小于240mm,对混凝土砌块砌体不应小于190mm,翼墙宽度不应小于墙梁墙体厚度的3倍,并与墙梁墙体同时砌筑。当不能设置翼墙时,应设置落地且上、下贯通的构造柱;
(5)当墙梁墙体在靠近支座1/3跨度范围内开洞时,支座处应设置落地且上、下贯通的构造柱,并应与每层圈梁连接;
(6)墙梁计算高度范围内的墙体,每天可砌高度不应超过1.5m,否则,应加设临时支撑。
3.托梁
(1)有墙梁的房屋的托梁两边各一个开间及相邻开间处应采用现浇混凝土楼盖,楼板厚度不宜小于120mm,当楼板厚度大于150mm时,宜采用双层双向钢筋网,楼板上应少开洞,洞口尺寸大于800mm时应设洞边梁;
(2)托梁每跨底部的纵向受力钢筋应通长设置,不得在跨中段弯起或截断。钢筋接长应采用机械连接或焊接;
(3)墙梁的托梁跨中截面纵向受力钢筋总配筋率不应小于0.6%;
(4)托梁距边支座边l0/4范围内,上部纵向钢筋面积不应小于跨中下部纵向钢筋面积的1/3。连续墙梁或多跨框支墙梁的托梁中支座上部附加纵向钢筋从支座边算起每边延伸不少于l0/4;
(5)承重墙梁的托梁在砌体墙、柱上的支承长度不应小于350mm。纵向受力钢筋伸入支座应符合受拉钢筋的锚固要求;
(6)当托梁高度hb≥500mm时,应沿梁高设置通长水平腰筋,直径不应小于12mm,间距不应大于200㎜;
(7)墙梁偏开洞口的宽度及两侧各一个梁高hb范围内直至靠近洞口的支座边的托梁箍筋直径不宜小于8㎜,间距不应大于l00mm(图5-5)。
,,注册建筑师考试论坛,forum
四、挑梁
挑梁设计除应符合《混凝土规范》的有关规定外,尚应满足下列要求:
(1)纵向受力钢筋至少应有1/2的钢筋面积伸人梁尾端,且不少于2φ2。其余钢筋伸人支座的长度不应小于2ll/3;
(2)挑梁埋人砌体长度lI与挑出长度l之比宜大于1.2;当挑梁上无砌体时,l1与l之比宜大于2。

 楼主| 发表于 2013-2-5 17:15:17 | 显示全部楼层
第七节   配筋砌体构件
一、网状配筋砖砌体构件网状配筋砖砌体受压构件应符合下列规定:
( l )偏心距超过截面核心范围,对于矩形截面即 e / h > 0 .17 时或偏心距虽未超过截面核心范围,但构件的高厚比β> 16 时,不宜采用网状配筋砖砌体构件;
( 2 )对矩形截面构件,当轴向力偏心方向的截面边长大于另一方向的边长时,除按偏心受压计算外,还应对较小边长方向按轴心受压进行验算;
( 3 )当网状配筋砖砌体构件下端与无筋砌体交接时,尚应验算交接处无筋砌体的局部受压承载力。当采用连弯钢筋网(图 5 -6b )时,网的钢筋方向应互相垂直,沿砌体高度交错设置。 sn 取同一方向网的间距。
,,注册建筑师考试论坛,forum
( 4 )网状配筋砖砌体中的体积配筋率,不应小于 0 . 1 % ,并不应大于 1%;
( 5 )采用钢筋网时,钢筋的直径宜采用 3 -4mm ;当采用连弯钢筋时,钢筋的直径不应大于 8 mm;
( 6 )钢筋网中钢筋的间距,不应大于 120mm ,并不应小于 30mm ;
( 7 )钢筋网的竖向间距,不应大于五皮砖,并不应大于 400mm ;
( 8 )网状配筋砖砌体所用的砂浆强度等级不应低于 M7 . 5 ;钢筋网应设置在砌体的水平灰缝中,灰缝厚度应保证钢筋上下至少各有 2mm 厚的砂浆层。
二、组合砖砌体构件
轴向力的偏心距e按内力设计值计算,超过 0 . 6y ( y 为截面重心到轴向力所在偏心方向截面边缘的距离)规定的限值时,宜采用砖砌体和钢筋混凝土面层或钢筋砂浆面层组成的组合砖砌体构件。
对于砖墙与组合砌体一同砌筑的 T 形截面构件,可按矩形截面组合砌体构件计算。但构件的高厚比[β]按 T 形截面考虑,其截面的翼缘宽度尚应符合《 砌体结构设计规范 》 第 5 . 2 . 8 条的规定。
1 .组合砖砌体构件的构造要求
组合砖砌体构件的构造应符合下列规定:
( 1 )面层混凝土强度等级宜采用 C20 。面层水泥砂浆强度等级不宜低于 M10 。砌筑砂浆的强度等级不宜低于 M7 . 5 ;
( 2 )竖向受力钢筋的混凝土保护层厚度,不应小于表 5 -20 中的规定。竖向受力钢筋距砖砌体表面的距离不应小于5mm ;
,,注册建筑师考试论坛,forum
( 3 )砂浆面层的厚度,可采用 30 -45mm 。当面层厚度大于 45mm 时,其面层宜采用混凝土。
( 4 )竖向受力钢筋宜采用 HPB235 级钢筋,对于混凝土面层,亦可采用 HRB335 级钢筋。受压钢筋一侧的配筋率,对砂浆面层,不宜小于 0 . 1 % ,对混凝土面层,不宜小于 0 . 2 %。受拉钢筋的配筋率,不应小于 0 . 1 %。竖向受力钢筋的直径,不应小于 8mm ,钢筋的净间距,不应小于 30 mm ;
( 5 )箍筋的直径,不宜小于 4mm 及 0 . 2 倍的受压钢筋直径并不宜大于 6mm 。箍筋的间距,不应大于 20 倍受压钢筋的直径及 50Omm ,并不应小于 120mm ;
( 6 )当组合砖砌体构件一侧的竖向受力钢筋多于 4 根时,应设置附加箍筋或拉结钢筋;
( 7 )对于截面长短边相差较大的构件如墙体等,应采用穿通墙体的拉结钢筋作为箍筋,同时设置水平分布钢筋。水平分布钢筋的竖向间距及拉结钢筋的水平间距,均不应大于 500mm ;
( 8 )组合砖砌体构件的顶部及底部,以及牛腿部位,必须设置钢筋混凝土垫块。竖向受力钢筋伸人垫块的长度,必须满足锚固要求。
2 .组合砖墙的材料和构造要求
组合砖墙的材料和构造应符合下列规定:
( l )砂浆的强度等级不应低于 M5 ,构造柱的混凝土强度等级不宜低于 C20 ;
( 2 )柱内竖向受力钢筋的混凝土保护层厚度,应符合 《 砌体结构设计规范 》(GB 5003 -2001 )表 8 . 2 . 6的规定;
( 3 构造柱的截面尺寸不宜小于 240mm ×240mm ,其厚度不应小于墙厚,边柱、角柱的截面宽度宜适当加大。柱内竖向受力钢筋,对于中柱,不宜少于 4Φ12 ;对于边柱角柱,不宜少于4 Φ14 。构造柱的竖向受力钢筋的直径也不宜大于 16mm 。其箍筋,一般部位宜采用Φ6间距 200mm楼层上下 500mm 范围内宜采用Φ6间距 100mm 构造柱的竖向受力钢筋应在基础梁和楼层圈梁中锚固,并应符合受拉钢筋的锚固要求;
( 4 )组合砖墙砌体结构房屋,应在纵横墙交接处、墙端部和较大洞口的洞边设置构造柱,其间距不宜大于 4m各层洞口宜设置在相应位置,并宜上下对齐;
( 5 )组合砖墙砌体结构房屋应在基础顶面、有组合墙的楼层处设置现浇钢筋混凝土圈梁。圈梁的截面高度不宜小于 240mm ;纵向钢筋不宜小于 4Φ12 ,纵向钢筋应伸人构造柱内,并应符合受拉钢筋的锚固要求;圈梁的箍筋宜采用Φ6、间距 200mm ;
( 6 )砖砌体与构造柱的连接处应砌成马牙搓,并应沿墙高每隔 500mm2Φ6拉结钢筋,且每边伸入墙内不宜小于600mm ;
( 7 )组合砖墙的施工程序应为先砌墙浇混凝土构造柱
三、配筋砌块砌体构件
1 .一般规定配筋砌块砌体剪力墙结构的内力与位移,可按弹性方法计算。应根据结构分析所得的内力,分别按轴心受压、偏心受压或偏心受拉构件进行正截面承载力和斜截面承载力计算,并应根据结构分析所得的位移进行变形验算。
2 .构造要求
配筋砌块砌体剪力墙构造规定:
( 1 )钢筋的规格应符合下列规定:
l )钢筋的直径不宜大于 25mm ,当设置在灰缝中时不应小于 4mm ;
2 )配置在孔洞或空腔中的钢筋面积不应大于孔洞或空腔面积的 6 %。
( 2 )钢筋的设置应符合下列规定:
1 )设置在灰缝中钢筋的直径不宜大于灰缝厚度的 1 / 2 ;
2 )两平行钢筋间的净距不应小于 25mm ;
3 )柱和壁柱中的竖向钢筋的净距不宜小于 40mm(包括接头处钢筋间的净距)。
( 3 )钢筋在灌孔混凝土中的锚固应符合下列规定:
1 )当计算中充分利用竖向受拉钢筋强度时,其锚固长度 la,对 HRB335 级钢筋不宜小于 30 d对 HRB400 和 RRB400 级钢筋不宜小于 35d在任何情况下钢筋(包括钢丝)锚固长度不应小于 300rnm ;
2 )竖向受拉钢筋不宜在受拉区截断。如必须截断时,应延伸至按正截面受弯承载力计算不需要该钢筋的截面以外,延伸的长度不应小于 20d ;
3 )竖向受压钢筋在跨中截断时,必须伸至按计算不需要该钢筋的截面以外,延伸的长度不应小于 20d ;对绑扎骨架中末端无弯钩的钢筋,不应小于 25d ;
4 )钢筋骨架中的受力光面钢筋,应在钢筋末端作弯钩,在焊接骨架、焊接网以及轴心受压构件中,可不作弯钩;绑扎骨架中的受力带肋钢筋,在钢筋的末端可不作弯钩。
( 4 )钢筋的接头应符合下列规定:
钢筋的直径大于 22 mm时宜采用机械连接接头,接头的质量应符合有关标准、规范的规定;其他直径的钢筋可采用搭接接头,并应符合下列要求:
1 )钢筋的接头位置宜设置在受力较小处;
2 )受拉钢筋的搭接接头长度不应小于 1 . 1l0,受压钢筋的搭接接头长度不应小于 0. 71a,但不应小于 300mm;
3 )当相邻接头钢筋的间距不大于 75 mm时,其搭接长度应为 1 . 2la。当钢筋间接头错开 20mm时,搭接长度可不增加。
( 5 )水平受力钢筋(网片)的锚固和搭接长度应符合下列规定:
1 )在凹槽砌块混凝土带中钢筋的锚固长度不宜小于 30d ,且其水平或垂直弯折段的长度不宜小于 15d 和 200 mm ;钢筋的搭接长度不宜小于 35d ;
2 )在砌体水平灰缝中,钢筋的锚固长度不宜小于 50d ,且其水平或垂直弯折段的长度不宜小于 20d 和 150mm ;钢筋的搭接长度不宜小于 55d ;
3 )在隔皮或错缝搭接的灰缝中为 50d + 2h , d 为灰缝受力钢筋的直径; h 为水平灰缝的间距。
( 6 )钢筋的最小保护层厚度应符合下列要求:
l )灰缝中钢筋外露砂浆保护层不宜小于 15mm ;
2 )位于砌块孔槽中的钢筋保护层,在室内正常环境下不宜小于 20mm;在室外或潮湿环境下不宜小于 30mm 。对安全等级为一级或设计使用年限大于 50 年的配筋砌体结构构件,钢筋的保护层应比本条规定的厚度至少增加5mm 。,或采用经防腐处理的钢筋、抗渗混凝土砌块等措施。
( 7 )配筋砌块砌体剪力墙、连梁的砌体材料强度等级应符合下列规定:
l )砌块不应低于 MU10 ;
2 )砌筑砂浆不应低于 M7 . 5 ;
3 )灌孔混凝土不应低于 C20 。
对安全等级为一级或设计使用年限大于 50 年的配筋砌块砌体房屋,所用材料的最低强度等级应至少提高一级。
( 8 )配筋砌块砌体剪力墙厚度、连梁截面宽度不应小于 190mm 。

 楼主| 发表于 2013-2-5 17:21:25 | 显示全部楼层
( 9 )配筋砌块砌体剪力墙的构造配筋应符合下列规定:
1 )应在墙角的转角、端部和孔洞的两侧配置竖向连续的钢筋,钢筋直径不宜小于 12mm ;
2 )应在洞口的底部和顶部设置不小于 2Φ10 的水平钢筋,其伸入墙内的长度不宜小于 35d 和 400mm ;
3 )应在楼(屋)盖的所有纵横墙处设置现浇钢筋混凝土圈梁,圈梁的宽度和高度宜等于墙厚和块高,圈梁主筋不应少于 4 Φ10 ,圈梁的混凝土强度等级不宜低于同层混凝土块体强度等级的 2 倍,或该层灌孔混凝土的强度等级,也不应低于 C20 ,
4 )剪力墙其他部位的竖向和水平钢筋的间距不应大于墙长、墙高之半,也不应大于1200mm 。对局部灌孔的砌体,竖向钢筋的间距不应大于 600mm ;
5 )剪力墙沿竖向和水平方向的构造钢筋配筋率均不宜小于 0 . 07 %。
( 10 )按壁式框架设计的配筋砌块窗间墙应符合下列规定:
1 )窗间墙的截面应符合下列要求:
① 墙宽不应小于 80omm ,也不宜大于 24O0mm ;
② 墙净高与墙宽之比不宜大于 5 。
2 )窗间墙中的竖向钢筋应符合下列要求:
① 每片窗间墙中沿全高不应少于 4 根钢筋;
② 沿墙的全截面应配置足够的抗弯钢筋;
③ 窗间墙的竖向钢筋的含钢率不宜小于。. 2 写,也不宜大于。. 8 %。
3 )窗间墙中的水平分布钢筋应符合下列要求:
① 水平分布钢筋应在墙端部纵筋处弯 180 。标准钩,或等效的措施;
② 水平分布钢筋的间距:在距梁边 1 倍墙宽范围内不应大于 l / 4 墙宽,其余部位不应大于 1 / 2 墙宽;
③ 水平分布钢筋的配筋率不宜小于 0 . 15 %。
( 11 )配筋砌块砌体剪力墙应按下列情况设置边缘构件:
l )当利用剪力墙端的砌体时,应符合下列规定:
① 在距墙端至少 3 倍墙厚范围内的孔中设置不小于势 12 通长竖向钢筋;
② 当剪力墙端部的设计压应力大于 0 . 8 几时,除按 ① 的规定设置竖向钢筋外,尚应设置间距不大于 Zoomm 、直径不小于 6mm 的水平钢筋(钢箍),该水平钢筋宜设置在灌孔混凝土中。
2 )当在剪力墙墙端设置混凝土柱时,应符合下列规定:
① 柱的截面宽度宜等于墙厚,柱的截面长度宜为 1 一 2 倍的墙厚,并不应小于 ZOOm 讯;
② 柱的混凝土强度等级不宜低于该墙体块体强度等级的 2 倍,或该墙体灌孔混凝土的强度等级,也不应低于 C20 ;
③ 柱的竖向钢筋不宜小于 4 笋 12 ,箍筋宜为如、间距 200 ? ;
④ 墙体中水平钢筋应在柱中锚固,并应满足钢筋的锚固要求;
⑤ 柱的施工顺序宜为先砌砌块墙体,后浇捣混凝土。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-12-28 03:35 , Processed in 0.147492 second(s), 60 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表