五、钢材的牌号和选用 规范推荐的承重结构用钢材主要是碳素结构钢中的低碳钢和低合金高强度结构钢两类,包括 Q235 、 Q345 、 Q390 和 Q420 四种,各有国家标准对其牌号的表示方法和技术条件等作出规定。
1 .钢材的牌号与质量等级 对应用较广的碳素结构钢,我国的现行国家标准是 GB / T 700 -88 ,其中的一些主要规定介绍如下。
( 1 )牌号的表示方法。以 Q235 钢为例,其牌号的完整表示方法为: Q235 ——质量等级符号 · 脱氧方法符号 质量等级分 A 、 B 、C 、 D 四级,依次以 A 级质量较差, D 级质量最高。脱氧方法符号为 F 、 b 、 Z 和 TZ ,分别表示沸腾钢、半镇静钢、镇静钢和特殊镇静钢,但在牌号表示方法中, Z 和 TZ 的符号可以省略。 ( 2 )钢材的质量等级不同,其化学成分、脱氧要求和冲击韧性要求将有所不同,但由拉伸试验确定的力学性能(包括抗拉强度、屈服点和伸长率)则与等级无关。屈服点随钢材厚度分级降低,牌号中的 235N / mm2是钢板厚度小于或等于 16mm 时的屈服点值。
A 级和 B 级钢各有 F 、 b 和 Z 三种脱氧方法, C 级钢只有镇静钢, D 级钢只有特殊镇静钢。 ( 3 )冲击韧性要求为: Q235 —— A 不作冲击韧性试验要求; Q235 ——B 作常温( 20 ℃ )冲击韧性试验; Q235——C 作 0 ℃ 冲击韧性试验; Q235——D 作一 20 ℃ 冲击韧性试验。 冲击韧性试验采用夏比 V 形缺口试件。冲击韧性指标为 Akv 。对上述 B 、 C 、 D 级钢在其各自不同温度要求下,都要求达到 Akv ≥ 27J(1J=1N · m )。 ( 4 )基本上都要求同时保证力学性能与化学成分和规定采用平炉或氧气转炉冶炼,故牌号中无老标准要求的钢类和炉种符号。 ( 5 ) A 级钢除保证力学性能外,其含碳量和含锰量不作为交货条件,但可在质量证明书中注明其含量。 A 级钢的冷弯试验在需方有要求时才进行。 ( 6 )用沸腾钢轧制的 B 级钢( Q235- B · F ) ,其厚度(或直径)一般不大于 25mm(以免厚度大时质量不易保证)。 我国国家标准《低合金高强度结构钢》(GB / T 1591 -94)中的牌号表示方法与上述碳素结构钢的相同,只是质量等级分 A~ E 共 5 级。由于低合金钢一般都是镇静钢,因而其牌号后面无脱氧方法的符号。对规范中推荐采用的三个牌号( Q345 钢、 Q390 钢和Q420钢)的冲击韧性要求是:对其 A 级钢规定都不做冲击韧性试验;对其 B 、 C 和 D 级钢规定依次各做十 20 ℃ 、0℃ 和-20 ℃ 时的冲击韧性试验,其合格标准均为 Akv =34J ;对这三个牌号的 E 级钢都要求做一 40 ℃的冲击韧性试验,其合格标准为 Akv = 27J。
2.钢材的选用 为了说明钢材的选用,应先了解规范中对钢材材性的要求。可归纳为下述 4 点: (l)所有承重结构的钢材均应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷含量的合格保证,对焊接结构尚应具有碳含量的合格保证。 (2)焊接承重结构以及重要的非焊接承重结构的钢材尚应具有冷弯试验的合格保证。 (3)对需验算疲劳的结构,不论其为焊接或非焊接,其钢材都应具有常温(即 20 ℃ )冲击韧性的合格保证。当结构的工作温度等于和低于0℃ 时,各牌号钢材应按表 6 -1 所列分别满足不同低温的冲击韧性的合格保证。
( 4 )吊车起重量等于或大于 50t 的中级工作制吊车梁,对钢材冲击韧性的要求应与需要验算疲劳的构件相同。 上述 4 点是设计者在选用钢材牌号时必须满足的材性要求。要注意上述第( 3 )点规定需冲击韧性试验合格保证的条件是需验算疲劳。钢结构构件及其连接由于一般都存在微观裂纹,在多次加载和卸载作用下,裂纹逐渐扩展,在其强度还低于抗拉强度,甚至低于屈服点的情况下突然断裂,称为疲劳破坏。这是危害性很大的一种脆性破坏,必须避免。规范规定:直接承受动力荷载重复作用的钢结构构件及其连接,当应力变化的循环次数 n 等于或大于 5 X10 ,次时应进行疲劳计算。冲击韧性是衡量钢材突然断裂时所吸收的功的指标,可用以间接反映钢材抵抗由于各种原因而引起脆断的能力。规范规定需验算疲劳的结构必须具有各种温度下的冲击韧性合格保证,原因即在于此。 正确选用钢材,是保证结构的安全使用和降低造价所必须做到的。钢材质量等级愈高,钢材的价格也愈高。因此应根据实际需要来选用合适的钢材质量等级。一般情况下,应根据结构的重要性(损坏带来后果的严重性)、荷载特征(静力荷载、动力荷载等)、结构形式、应力状态(拉应力或压应力)、连接方法(焊接或非焊接)、板件厚度和工作环境(低温等)等因素综合考虑,选用合适的钢材牌号和材性要求。下面列举几个具体例子: ( l )焊接结构不应选用Q235 一 A 级钢,原因是其含碳量不作为交货条件,不符合焊接结构应有含碳量合格的保证的要求。 ( 2 )对重要的焊接结构,在选用碳素结构钢时,宜选用 C 级和 D 级。 ( 3 )当焊接结构需验算疲劳且工作温度低于-20 ℃ ,在选用碳素结构钢时,应选用 D 级钢。当为非焊接结构,则可选用 Q235 一 C 钢,不必用 D 级。 ( 4 )关于何时宜用低合金结构钢,则应根据荷载大小等因素确定。低合金结构钢的屈服点较 Q235 钢高,但其弹性模量则与 Q235 钢相同,两者的疲劳强度也是相同的。根据这些特点,例如一受弯构件,其截面系由挠度控制,或由疲劳控制,选用低合金钢就不能显示其强度较高的优点。相反若内力较大,截面由钢材的强度控制,则选用低合金钢就可以节省钢材。这里只能原则地说明,实际应用时应根据具体情况来确定。 ( 5 )对处于外露环境且对大气腐蚀有特殊要求的,或在腐蚀性气态和固态介质作用下的承重结构,宜采用抗腐蚀性能较强的耐候钢。耐候钢的质量要求应符合现行国家标准《 焊接结构用耐候钢 》 ( GB / T 4172 )的要求。 ( 6 )对焊接承重结构有防止层状撕裂要求时,宜采用 Z 向钢,其材质应符合国家标准 《 厚度方向性能钢板 》 ( GB / T 5313 )的规定。
3.钢材的规格 钢结构所用钢材常由钢厂以热轧钢板和热轧型钢供应,由钢结构制造厂按设计图纸制成结构或扩大的构件,然后运到工地现场拼装和吊装。下面简要介绍型钢和钢板的种类与规格。 ( 1 )热轧钢板 钢结构中常用的热轧厚板,厚度由 4.5mm 到 60mm 。厚钢板可用以制作各种板结构和各种焊接组合工字形或箱形截面的构件,如图 6 -6 (e)~图 6 -6 (c)所示。此外还可用作连接用的结点板、支座底板、加劲肋等的构件。除厚板外尚有热轧扁钢和热轧薄板。扁钢宽度较小(≤200 mm) ,因此在结构中用处较少。薄板厚度为 0 . 35~ 4 mm,主要用以制作冷弯薄壁型钢。 钢板的符号是“一厚度×宽度 ×长度”(也有采用把宽度写在厚度前面的标注方法,两者均可),例如:一 8×400×3000 ,单位为“ mm " ,常不加注明。数字前面的一短划线表示钢板截面。
( 2 )热轧型钢 我国生产的热轧型钢有如图 6-5 所示的等边角钢、不等边角钢、普通槽钢、普通工字钢、 H 型钢和剖分 T 型钢。 角钢的符号为“∠边长×厚度”(等边角钢)或∠长边 ×短边×厚度”。例如:∠1 10× 10 或∠ 90×56×6 。单位毫米不必注明。 槽钢的符号为“[型号”,例如: [ 22 ,型号 22 代表槽钢的截面高度为 220 mm。截面高度相同而腹板厚度不同时,则分别用 a 、 b 等予以区别。例如[ 32a 、[ 32b 和 [ 32c 三种截面的高度都是 320mm ,但其腹板厚度不同,各为 8mm 、 10mm 和 12mm 。 工字钢的符号与槽钢相同,即“ I 型号”,例如 I63a 、 I63b 等,型号 63 表示工字钢高度为 630tnm , a 、 b 等表示截面的腹板厚度有所不同。 热轧 H 型钢(见图 6 一 5f )在国外应用较多,而在我国则刚投产不久。 H 型钢的翼缘宽度 B 和截面高度 H较接近,因而对截面两个主形心轴 x 和 y 的刚度较接近,适宜作为柱截面。按照我国国家标准《 热轧 H 型钢和剖分 T 型钢 》 ( GB / T 11263 -1998 ) , H 型钢有宽翼缘、中翼缘和窄翼缘三种,宽翼缘 H 型钢的宽度 B 和高度 H 相同,而后两种 H 型钢的 B 和 H 不等, B 小于 H 。 H 型钢的标注方法是“ H 高度×宽度 × 腹板厚度 ×翼缘厚度,例如 H350×350×10×16 ,单位为毫米,不必标出。 剖分 T 型钢是由上述 H 型钢在腹板中部一剖为二而成,图 6 -5 中未画出。 T 型钢的标注方法与 H 型钢相同,只要把 H 换成 T 即可。 除上面所述主要热轧型钢外,还有钢管(见图 6 -5 e)也是近年来经常采用的截面,特别是当前应用较多的大跨度网架结构中更是用它作为构件。此外,钢管混凝土结构中也离不开采用钢管。钢管分热轧的无缝钢管和由钢板焊接而成的电焊钢管,前者的价格贵于后者。钢管的符号为“Φ外径 ×厚度”,例如Φ 95×5,表示钢管外部直径为 95 ,壁厚为5 。
|