经常有人走的地方,如果要设防火门,建议用常开防火门

根据《建筑设计防火规范》GB 50016 - 2014

6. 4.10 疏散走道在防火分区处设置常开甲级防火门。(强条)

条文解释:6. 4.10 本条为强制性条文。在火灾时,建筑内可供人员安全进入楼梯间的时间比较短,一般为几分钟。而疏散走道是人员在楼层疏散过程中的一个重要环节,且也是人员汇集的场所,要尽量使人员的疏散行动通畅不受阻。因此,在琉散走道上不应设置卷帘、门等其他设施,但在防火分区处设置的防火门,则需要采用常开的方式以满足人员快速疏散、火灾时自动关闭起到阻火挡烟的作用。

6. 5. 1 防火门的设置应符合下列规定:
1 设置在建筑内经常有人通行处的防火门采用常开防火门。常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈的功能。

条文解释:
6. 5.1 本条为对建筑内防火门的通用设置要求,其他要求见本规范的有关条文的规定,有关防火门的性能要求还应符合国家标准《防火门》GB 12955 的要求。
(1)为便于针对不同情况采取不同的防火措施,规定了防火门的耐火极限和开启方式等。建筑内设置的防火门,既要能保持建筑防火分隔的完整性,又要能方便人员疏散和开启,成保证门的坊火、防烟性能符合现行国家标准《防火门》GB 12955的有关规定和人员的疏散需要。建筑内设置防火门的部位,一般为火灾鱼险性大或性员重要房间的门以及防火墙、楼梯问及前室上的门等。因此,防火门的开启方式、开启方向等均要保证在紧急情况下人员能快捷开启,不会导致阻塞。

(2)为避免烟气或火势通过门洞窜入疏散通道内,保证疏散通道在一定时间内的相对安全,防火门在平时要尽量保持关闭状态;为方便平时经常有人通行部需要保持常开的防火门,要采取措施使之能在着火时以及人员疏散后能自行关闭,如设置与报警系统联动的控制装置和闭门器等。




全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:非投标项目,在做立面效果图前的注意事项
下一篇:疏散净宽度

相关帖子

发表于 2018-12-23 10:17:12 | 显示全部楼层
呵呵。。。
发表于 2019-11-11 05:00:03 | 显示全部楼层
回个帖子,下班咯~
发表于 2019-11-17 12:49:49 | 显示全部楼层
LZ敢整点更有创意的不?兄弟们等着围观捏~
发表于 2021-12-14 20:44:05 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢总结,很有指导意义
发表于 2024-1-8 22:43:44 | 显示全部楼层
顶<<经常有人走的地方,如果要设防火门,建议用常开防火门>>,,建筑施工图设计论坛,sweat不错 支持下360建筑网
发表于 2024-9-22 05:00:30 | 显示全部楼层
说得好,分析的透彻
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-12-28 18:40 , Processed in 0.142429 second(s), 58 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表