根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017
3.2.1 采用自然通风方式的封闭楼梯间防烟楼梯间最高部位设置面积不小于1.0㎡的可开启外窗或开口;当建筑高度大于10m时,在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2.0的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于3层
3.2.2 前室采用自然通风方式时,独立前室消防电梯前室可开启外窗或开口的面积不应小于2.0共用前室合用前室不应小于3.0
3.2.3 采用自然通风方式的避难层(间)设有不同朝向可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的2%,且每个朝向的面积不应小于2.0
3.2.4 可开启外窗方便直接开启,设置在高处不便于直接开启的可开启外窗应在距地面高度为1.3m~1.5m的位置设置手动开启装置。