根据《民用建筑电气设计规范JGJ 16-2008

4.9.2 配变电所的门应为防火门,并应符合下列规定(强条):
    1 配变电所位于高层主体建筑(或裙房)内时,通向其他相邻房间的门甲级防火门,通向过道的门乙级防火门;
    2 配变电所位于多层建筑物的二层更高层时,通向其他相邻房间的门甲级防火门,通向过道的门乙级防火门;
    3 配变电所位于多层建筑物的一层时,通向相邻房间过道的门乙级防火门;
    4 配变电所位于地下层下面有地下层时,通向相邻房间过道的门甲级防火门;
    5 配变电所附近堆有易燃物品通向汽车库的门甲级防火门;
    6 配变电所直接通向室外的门丙级防火门。


变配电用房防火门的设置问题,防火门,变电所,应为,建筑施工图设计论坛,5
                               
登录/注册后可看大图


根据《民用建筑设计通则》GB 50352-2005
8.3.2 配变电所防火门的级别应符合下列要求:
    1 设在高层建筑内的配变电所,应采用耐火极限不低于2h的隔墙、耐火极限不低于1.50h的楼板和甲级防火门与其他部位隔开;
    2 可燃油油浸变压器室通向配电室变压器之间的门甲级防火门;
    3 配变电所内部相通的门,丙级的防火门;
    4 配变电所直接通向室外的门,丙级防火门。

变配电用房防火门的设置问题,防火门,变电所,应为,建筑施工图设计论坛,5
                               
登录/注册后可看大图


根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014,相关表述:http://www.360jianzhu.com/thread-2577-1-1.html
变配电用房防火门的设置问题,防火门,变电所,应为,建筑施工图设计论坛,5
                               
登录/注册后可看大图


根据《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053 - 2013
6. 2. 2 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,应采用不燃材料制作的双向弹簧门







全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:美感、审美标准、审美能力是人类重要的核心力量 罗国正
下一篇:雨林木风Ghost Windows10 X86(32位)快速装机专业版2018

相关帖子

发表于 2019-1-6 10:09:27 | 显示全部楼层
路过的帮顶
发表于 2019-11-8 17:37:46 来自手机 | 显示全部楼层
我信商帝前排支持下
发表于 2022-10-5 20:21:07 | 显示全部楼层
继续关注,谢谢分享
发表于 2023-2-15 05:00:02 | 显示全部楼层
向楼主学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-12-28 03:26 , Processed in 0.134626 second(s), 56 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表