根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)

8.5.3 民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施(注意这里的排烟设施包括自然排烟设施机械排烟设施
......
5 建筑内长度大于20m的疏散走道。


建筑内长度大于20m的疏散走道应设排烟设施,疏散,走道,排烟,设施,建筑施工图设计论坛,forum

条文解释8.5.3条:......

      根据试验观测,人在浓烟中低头掩鼻的最大行走距离为20m ~ 30m 。为此,本条规定建筑内长度大于20m 的疏散走道应设排烟设施

建筑内长度大于20m的疏散走道应设排烟设施,疏散,走道,排烟,设施,建筑施工图设计论坛,1
                               
登录/注册后可看大图


根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017
4.3.1 采用自然排烟系统的场所应设置自然排烟窗(口)。

4.4.12 排烟口的设置应按本标准第4.6.3条经计算确定,且防烟分区内任一点与最近的排烟口之间的水平距离不应大于30m