厂房内是否可以设置办公室?

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)
3.3.5 员工宿舍严禁设置在厂房内。(强条)
       办公室休息室不应设置在甲、乙类厂房内,确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔。且应设置独立的安全出口。
       办公室休息室设置在丙类厂房内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。


厂房内是否可以设置办公室?,厂房,设置,耐火,建筑施工图设计论坛,1
                               
登录/注册后可看大图


条文解释:3.3.5条  ......在丙类厂房内设置用于管理控制调度生产的办公房间以及工人的中间临时休息室,要采用规定的耐火构件与生产部分隔开,并设置不经过生产区域的疏散楼梯、疏散门等直通厂房外,为方便沟通而设置的、与生产区域相通的门要采用乙级防火门。