切换到宽版
2022年咨询工程师考试倒计时结束

360建筑网

查看: 6673|回复: 3

[规范讨论] 电梯机房是一定要用百叶窗吗?

[复制链接] |关注本帖
发表于 2018-11-15 23:12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

立即注册 已有账号?点击登录 或者 用QQ帐号登录

x
电梯机房是一定要用百叶窗吗?

不一定的。装一个300X300排气扇连接到消防控制室。建议设置温度感应装置,将信号传导到消防控制室,以便于及时控制

根据《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2003
6.3.5 通风
    机房适当的通风,同时必须考虑到井道通过机房通风.从建筑物其他处抽出的陈腐空气不得直接排入机房内。保护诸如电机、设备以及电缆等,使它们尽可能  不受灰尘有害气体湿气的损害

    电梯生产厂提供的技术说明中一般有对机房温度的要求,常为5-40度。实际使用中,使机房温度保持在以上范围内,对电梯的稳定运行和使用寿命是有好处的。

    目前比较好的方法是采用空调系统,而不是使用百叶窗。如果使用百叶,机房内容易受尘和湿气,不利于保护电机、设备和电缆,温度不好控制,不可控因素太多。





全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:【原创】技术员 Windows 10(x86/x64)1809 企业安装版
下一篇:大地GHOST Win7 64位官方安全版V2018.11

相关帖子

发表于 2019-3-4 10:05:08 | 显示全部楼层
我是个凑数的。。。
发表于 2019-11-9 05:12:16 | 显示全部楼层
路过 帮顶 嘿嘿
发表于 2019-11-9 05:26:08 | 显示全部楼层
围观 围观 沙发在哪里!!!
发表于 2019-11-17 19:16:36 | 显示全部楼层
锄禾日当午,发帖真辛苦。谁知坛中餐,帖帖皆辛苦!
发表于 2020-9-19 05:00:00 | 显示全部楼层
LZ是天才,坚定完毕
发表于 2023-6-17 21:09:34 | 显示全部楼层
鼎力支持!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-12-28 03:24 , Processed in 0.150536 second(s), 56 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表