请注意防火规范对住宅底部商业网点的限定:面积300平方米以内,层数不过二层。规模超过,就是商住。
 楼主| 发表于 2013-4-1 19:33:18 | 显示全部楼层

在本论坛里可以找到。
 楼主| 发表于 2013-4-1 19:33:18 | 显示全部楼层

那是北京京联设科办的班。网上可以搜到。可与刘萍老师联系。
发表于 2013-4-1 19:33:18 | 显示全部楼层
谢谢张老师,听了你的分析受益匪浅。很高兴能跟这么多考友一起进步。
发表于 2013-4-1 19:33:18 | 显示全部楼层
872527221@qq.com
发表于 2013-4-1 19:33:18 | 显示全部楼层
好贴,分析的多了,就明白了。谨防陷阱,善于拐弯。熟悉规范,强记数字。一道题N个知识点,是变态还是水平高?
发表于 2013-4-1 19:33:18 | 显示全部楼层
一,概念
1 商住楼-底部商业营业厅与住宅组成的高层建筑(高2.0.8条)。
2 设置商业服务网点的住宅,网点:1F+2F面积总和不大于300,楼板1.5h,隔墙2.0h,与住宅完全分开,安全出口独立。(本题明示为商住楼),
3 又按表3.0.1中分类,商住楼属公建,即其高层与否的判定以建筑高度24为限,超过24米,即为高层公建。(网点住宅,在满足网点条件的情况下,10层及以上为高层住宅)
4 裙房--与高层建筑相连的建筑高度不超过24米的附属建筑(小于等于24米,视为多层考虑退界防火),详见条文说明中P77,2.0.1超过24米的附属建筑一律按高层建筑对待,反推)
[依上,本题确定了 商住楼 为高层公建30.4,下部裙房10]

二 防火间距
高高 13 高裙 9 裙裙6 高-一二9 高三 11 高四 14
裙一二6 裙三7 裙四 9
严格执行,注意抹圆。

三 日照间距
间距=高度X系数,注意 只考虑需日照要求的部分。(本题住宅5影响则场地范围内不可建,住宅6的退界如按日照间距考虑则为18-10=8减去底部商业 8X1.5=12,故第四选择题的答案仅考虑高层住宅退红线8米,得出8+11+6=25.
 楼主| 发表于 2013-4-1 19:33:18 | 显示全部楼层
2012年场地作图第一题文字部分准确复原

,,注册建筑师考试论坛,forum
发表于 2013-4-1 19:33:18 | 显示全部楼层


张老师您好,我想请教您一下,这道题为什么要画这三个抹圆角呢?(两个直径9m和一个直径13m)为什么不能是直角呢?谢谢
 楼主| 发表于 2013-4-1 19:33:18 | 显示全部楼层

按防火间距画最大可建范围边界,都应抹圆角。无论从防火规范规定看,还是从场地作图考试规则看都是如此。