[规范讨论] 仓库是否需要用封闭楼梯间?

[复制链接] |关注本帖
发表于 2019-1-31 15:27:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

立即注册 已有账号?点击登录 或者 用QQ帐号登录

x
仓库是否需要用封闭楼梯间?

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)
3.8.7 高层仓库的疏散楼梯应采用封闭楼梯间。(强条)

仓库是否需要用封闭楼梯间?,楼梯间,封闭,仓库,分区,建筑施工图设计论坛,5
                               
登录/注册后可看大图


3.8.2 每座仓库的安全出口不应少于2个,当一座仓库的占地面积不大于300㎡时,可设置1个安全出口。仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个,当防火分区的建筑面积不大于100时,可设置1个出口。通向疏散走道楼梯的门乙级防火门(强条)

仓库是否需要用封闭楼梯间?,楼梯间,封闭,仓库,分区,建筑施工图设计论坛,1
                               
登录/注册后可看大图


由此可以推出,仓库内防火分区需要设封闭楼梯间。

仓库是否需要用封闭楼梯间?,楼梯间,封闭,仓库,分区,建筑施工图设计论坛,line4
                               
登录/注册后可看大图


仓库每个防火分区的面积详见:http://www.360jianzhu.com/thread-4941-1-1.html