切换到宽版
2022年咨询工程师考试倒计时结束

360建筑网

查看: 2881|回复: 2

[规范讨论] 玻璃雨蓬、玻璃采光顶所用玻璃要求

[复制链接] |关注本帖
发表于 2019-2-2 11:03:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

立即注册 已有账号?点击登录 或者 用QQ帐号登录

x
玻璃雨蓬、玻璃采光顶所用玻璃要求

根据《建筑玻璃采光顶技术要求》JG/T 231-2018

6.4.3 玻璃采光顶用夹层玻璃应符合GB 15763.3-2009中规定的Ⅱ-1和Ⅱ-2产品要求。夹层玻璃用玻璃原片厚度不小于5mm,夹层玻璃用聚乙烯醇缩丁醛(PVB)胶片的厚度不小于0.76mm,夹层玻璃外露的聚乙烯醇缩丁醛边缘应进行封边处理;可采用聚乙烯甲基丙烯酸酯(离子性)胶片,其性能应符合设计要求。

玻璃雨蓬、玻璃采光顶所用玻璃要求,夹层玻璃,玻璃,采光,建筑施工图设计论坛,1
                               
登录/注册后可看大图


根据《建筑玻璃技术应用规程》JGJ113-2009
8.2.2 屋面玻璃必须使用安全玻璃。当屋面玻璃最高点离地面的高度大于3m 时,必须使用夹层玻璃。用于屋面的夹层玻璃,其胶片厚度不应小于0.76mm。(强条)

玻璃雨蓬、玻璃采光顶所用玻璃要求,夹层玻璃,玻璃,采光,建筑施工图设计论坛,1
                               
登录/注册后可看大图

根据《建筑玻璃采光顶技术要求》JG/T 231-2018
5.3 玻璃采光顶用玻璃面板面积不大于2.5㎡,长边边长不大于2m
5.9 玻璃采光顶应采取合理的排水措施,排水坡度不小于3%,玻璃面板在自重及承载力引起挠度变形时,玻璃表面不应积水大型玻璃采光顶设置有组织排水防止发生过量积水的措施
玻璃雨蓬、玻璃采光顶所用玻璃要求,夹层玻璃,玻璃,采光,建筑施工图设计论坛,1
                               
登录/注册后可看大图


综上所述,屋面钢化夹层玻璃厚度不宜小于10.76mm。另外要考虑玻璃的最大使用面积





全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:仓库是否需要用封闭楼梯间?
下一篇:钢结构雨蓬的排水坡度

相关帖子

发表于 2019-5-10 20:23:14 | 显示全部楼层
支持楼主gaocen,楼主英明呀!!!
发表于 2019-11-8 17:55:41 | 显示全部楼层
……
发表于 2019-11-15 18:39:46 | 显示全部楼层
带着不一样的经验,反复读会有不一样的理解
发表于 2023-4-16 20:34:05 | 显示全部楼层
我了个去,顶了
发表于 2024-1-8 22:27:07 | 显示全部楼层
呵呵,低调,低调!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册