汽车库是否可以使用自然通风口来作为排烟口?

一、汽车库防火规范没有说不行
根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014
8.2.3 排烟系统可采用自然排烟方式或机械排烟方式。机械排烟系统可与人防、卫生等的排气、通风系统合用。

8.2.4 当采用自然排烟方式时,可采用手动排烟窗自动排烟窗孔洞等作为自然排烟口,并应符合下列规定:
    1 自然排烟口的总面积不应小于室内地面面积的2%
    2 自然排烟口应设置在外墙上方屋顶上,并设置方便开启的装置
    3 房间外墙上的排烟口(窗)沿外墙周长方向均匀分布,排烟口(窗)的下沿不应低于室内净高1/2,并沿气流方向开启。

二、车库设计规范要求测试一氧化碳的含量
根据《车库建筑设计规范》JGJ 100-2015
7.3.3 当车库停车区域自然通风达不到稀释废气标准时,应设置机械排风系统,并应符合国家现行标准《工业企业设计卫生标准》GBZ 1的规定。

条文解释:
7.3.3 机动车库及非机动车库摩托车停车区域稀释废气的标准是一氧化碳、甲醛和铅等的浓度,但以一氧化碳为主,如其稀释到了安全浓度,其他有害成分亦到了安全浓度。美国工业卫生局许可一氧化碳浓度平均等于小于50ppm,最大等于小于100ppm(不超过1h)即125mg/m3。我国《工业企业设计卫生标准》GBZ 1中一氧化碳短时间接触容许浓度为30mg/m3 。
    机械式机动车库内,有时有积留废气和汽油蒸汽,该处应设局部排风予以排除。

汽车库是否可以使用自然通风口来作为排烟口?,排烟,车库,自然,建筑施工图设计论坛,1
                               
登录/注册后可看大图


综上所述:
       规范上并没有禁止使用自然排烟方式,但如果采用自然排烟方式,则需要进行一氧化碳、甲醛、铅等废气的浓度计算,需要使用权威数据带入计算公式,用公式证明自然排烟的情况下,时刻可以保持废气的浓度低于国家规范的要求。否则出现任何情况,设计方难辞其咎。

       相信多数设计人员都无法找到这样的权威数据,也无法列出这样的公式证明,因此从某种程度上否定了车库使用自然排烟的情况。






全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:非机动车不宜停在负二层,超过7.0米应设置机械提升装置
下一篇:充电车库防火单元的防火分隔墙上应设置乙级防火门作为疏散门

相关帖子

发表于 2019-8-1 20:16:14 | 显示全部楼层
继续关注,谢谢分享!!
发表于 2019-11-15 12:43:12 | 显示全部楼层
楼主呀,,,您太有才了。。。
发表于 2022-8-24 15:33:09 | 显示全部楼层
再过一遍。。。,,建筑施工图设计论坛,biggrin
发表于 2024-1-8 22:51:24 | 显示全部楼层
不错 支持一个了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-12-28 03:17 , Processed in 0.140354 second(s), 56 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表