住宅室内防水工程技术规范强条  JGJ 298-2013

4.1.2 住宅室内防水工程不得使用溶剂型防水涂料
5.2.1 卫生间、浴室楼、地面设置防水层,墙面、顶棚设置防潮层,门口阻止积水外溢的措施。
5.2.4 排水立管不应穿越下层住户的居室;当厨房设有地漏时,地漏的排水支管不应穿过楼板进入下层住户的居室
7. 3. 6 防水层不得渗漏
检验方法:在防水层完成后进行蓄水试验,楼、地面蓄水高度不应小于20mm, 蓄水时间不应少于24h; 独立水容器应满池蓄水,蓄水时间不应少于24h。
检验数量:每一自然间或每一独立水容器逐一检验。
住宅室内防水工程技术规范强条,蓄水,防水层,地漏,建筑施工图设计论坛,1
                               
登录/注册后可看大图


主要是总说明要补充4.1.2和7.3.6条。其他一般不会错。

住宅室内防水工程技术规范强条,蓄水,防水层,地漏,建筑施工图设计论坛,1
                               
登录/注册后可看大图


条文解释:
4. 1. 2 在本规范中,将溶剂型防水涂料定义为以有机溶剂为分散介质,靠溶剂挥发成膜的防水涂料。根据目前市场上防水涂料的品种,溶剂型橡胶沥青防水涂料属于这个范畴,这种涂料的含固量只有50 % 左右(行业标准《溶剂型橡胶沥青防水涂料》JC/T 852 - 1999 要求含固量~48%) 。考虑到住宅内空间不大,不利于溶剂的挥发,且溶剂型橡胶沥青防水涂料的固含量很低(行业标准《溶剂型橡胶沥青防水涂料》JC/T 852 要求固含量~48%), 需要多遍涂刷才可达到设计要求的厚度。此外,环境中高浓度的溶剂挥发物也对施工人员的身体健康造成伤害,同时也存在火灾隐患。

       从广义上说,尽管聚氨酯防水涂料也属于溶剂型防水涂料(以溶剂为分散剂,但不是靠溶剂挥发成膜),但这种材料的成膜机理是反应固化,且溶剂的含量不大(国家标准《聚氨酷防水涂料》GB/T 19250 - 2003 中要求单组分涂料的固体含量≥80 % ,双组分涂料的固体含量≥92 % ) 。同时,聚氨酷防水涂料是业界公认的综合性能最好的防水涂料。




全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:建筑施工图设计总说明的“设计依据”汇总
下一篇:中小学教学用房二层及二层以上不得外开
发表于 2019-8-8 20:18:29 | 显示全部楼层
好想法,值得探讨
发表于 2019-11-12 13:56:47 | 显示全部楼层
谢谢总结,很有指导意义
发表于 2022-5-15 20:36:12 来自手机 | 显示全部楼层
报告!别开枪,我就是路过来看看的。。。
发表于 2024-1-8 20:52:16 | 显示全部楼层
为了三千积分!,,建筑施工图设计论坛,cry
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-12-28 03:04 , Processed in 0.136903 second(s), 56 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表