切换到宽版
2022年咨询工程师考试倒计时结束

360建筑网

查看: 5258|回复: 1

[规范讨论] 住宅附建的地下室,可以依靠一个核心筒内的剪刀梯疏散吗?

[复制链接] |关注本帖
发表于 2019-7-22 14:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

立即注册 已有账号?点击登录 或者 用QQ帐号登录

x
住宅附建的地下室,可以依靠一个核心筒内的剪刀梯疏散吗?

根据《广东省房屋建筑和市政工程施工图设计文件-常见问题解析汇编》
第75问,
      在疏散距离满足《车库规》第6.0.6 条的情况下,地下室车库同一个防火分区只设置一个剪刀梯(2 个安全出入口大于5米),是否违反相关疏散规定?如附图1 所示。
答:
      单建式地下车库不允许。如果上部塔楼为剪刀梯落到地下室则满足规范要求。


附图1 :
住宅附建的地下室,可以依靠一个核心筒内的剪刀梯疏散吗?,疏散,地下室,剪刀,建筑施工图设计论坛,forum



全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:住宅厨房和卫生间的门下部需要留有0.02㎡的百叶或底部预留不小于30mm的缝隙
下一篇:是否发现“个税申报APP”无法进行个税各种抵扣申报

相关帖子

发表于 2019-8-13 05:00:07 | 显示全部楼层
我也顶起......
发表于 2019-11-12 13:32:48 | 显示全部楼层
看帖要回,回帖才健康,在踩踩,楼主辛苦了!
发表于 2019-11-20 14:46:41 | 显示全部楼层
爆料兼分享,分享总让我们知更多。