变压器室、高压配电室、电容器室等强电配电房不应贴临的房间

根据《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019
8.3.1 民用建筑物内设置的变电所应符合下列规定:
    1 变电所位置的选择应符合下列规定:
......
4)不应厕所卫生间盥洗室浴室厨房其他蓄水经常积水场所直接下一层设置,且不宜与上述场所相贴邻,当贴邻设置时采取防水措施
5)变压器室、高压配电室、电容器室,不应教室居室直接上、下层贴邻处设置;当变电所的直接上、下层及贴邻处设置病房客房办公室智能化系统机房时,采取屏蔽降噪等措施。

变压器室、高压配电室、电容器室等强电配电房不应贴临的房间,变电所,配电室,电容器,建筑施工图设计论坛,5
                               
登录/注册后可看大图


条文解释:
8.3.1 本次标准修订将配变电所改为变电所,与现行国家标准《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053用词一致。本条根据现行国家标准《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053相关内容,重点修订变电所设在民用建筑物内的要求,变电所单独设置在民用建筑物外的要求参见现行国家标准《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053等国家现行标准。
    变电所根据其规模、设备选型、使用要求等,一般功能用房包括变压器室、高压配电室、低压配电室、电容器室、值班室等。
    本条中配电装置、配电室和电容器室均包括高压和低压内容。民用建筑物内非充油的配电装置可以和非油浸变压器安装在同一房间内。
    1 4)蓄水包括水池、水箱、储水罐,积水包括洪水、雨水、消防水或从其他渠道汇聚的积水。
    5)教室居室包括幼儿园和托儿所的活动室卧室