一、规范规定
根据《 建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 3.3.7 机械加压送风系统应采用管道送风,且不应采用土建风道。送风管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。当送风管道内壁为金属时,设计风速不应大于20m/s;当送风管道内壁为非金属时,设计风速不应大于15m/s;送风管道的厚度应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的规定。(强条)
条文解释: 3.3.7 送风井(管)道应采用不燃烧材料制作。根据工程经验,由混凝土制作的风道,风量延程损耗较大易导致机械防烟系统失效,因此本标准规定不应采用土建井道。对于送风管道、排烟管道的耐火极限的判定应按照现行国家标准《通风管道耐火试验方法》GB/T 17428的测试方法,当耐火完整性和隔热性同时达到时,方能视作符合要求。本条为强制性条文,必须严格执行。
厚度:
《通风与空调工程施工质量验收规范》第4.2.3条 金属风管壁厚一般在0.5~5之间。
根据《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981-2014
5.1.1 供暖、通风与空气调节管道的选材应符合下列规定:
......
3 排烟风道、排烟用补风风道、加压送风和事故通风风道的选用应符合下列规定:
1)8度及8度以下地区的多层建筑,宜采用镀锌钢板或钢板制作;
2)高层建筑及9度地区的建筑应采用热镀锌钢板或钢板制作。
二、安装方法:
加压风井.dwg