除住宅外,防烟楼梯间的前室不应开设除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口。

6.4.3 防烟楼梯间除应符合本规范第6.4.1条的规定外,尚应符合下列规定:
......
    5 住宅建筑的楼梯间前室防烟楼梯间前室内的墙上  不应  开设疏散门送风口的其他门、窗、洞口。
......
除住宅外,防烟楼梯间的前室不应开设除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口,楼梯间,检查门,其他,建筑施工图设计论坛,1
                               
登录/注册后可看大图


条文解释:
6.4.3 本条第1、3、4、5、6款为强制性条文。本条规定为防烟楼梯间的专门防火要求,除本条规定外的其他要求,要符合本规范第6.4.1条的通用要求。
    ......对于住宅建筑由于平面布置难以将 电缆 管道 的检查门开设在其他位置时,可以设置在前室或合用前室内,但检查门应采用丙级防火门其他建筑的防烟楼梯间的前室或合用前室内,不允许开设除疏散门以外的其他开口和管道井的检查门。