根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)
8.1.7 设置火灾自动报警系统需要联动控制的消防设备的建筑(群)设置消防控制室。消防控制室的设置应符合下列规定:
    1 单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级;
    2 附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层或地下一层,并宜布置在靠外墙部位;
    3 不应设置在电磁场干扰较强其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近;
    4 疏散门直通室外安全出口
    5 消防控制室内的设备构成及其对建筑消防设施的控制与显示功能以及向远程监控系统传输相关信息的功能,应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116和《消防控制室通用技术要求》GB 25506的规定。

需要设置消防控制室的建筑,控制室,消防,设置,建筑施工图设计论坛,1
                               
登录/注册后可看大图


条文解释:
8.1.7 本条第1、3、4款为强制性条文。消防控制室是建筑物内防火、灭火设施的显示、控制中心,必须确保控制室具有足够的防火性能,设置的位置能便于安全进出。
       对于自动消防设施设置较多的建筑,设置消防控制室可以方便采用集中控制方式管理、监视和控制建筑内自动消防设施的运行状况,确保建筑消防设施的可靠运行。消防控制室的疏散门设置说明,见本规范第8.1.6条的条文说明。有关消防控制室内应具备的显示、控制和远程监控功能,在国家标准《消防控制室通用技术要求》GB 25506中有详细规定,有关消防控制室内相关消防控制设备的构成和功能、电源要求、联动控制功能等的要求,在国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116中也有详细规定,设计应符合这些标准的相应要求。



全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:DS.Simulia.XFlow.2019x.Win64 1DVD
下一篇:【嘉兴】【海盐】 【鸿翔百合苑】人流量决定钱流量

相关帖子

发表于 2019-9-23 10:09:30 | 显示全部楼层
是爷们的娘们的都帮顶!大力支持
发表于 2019-11-14 05:18:00 | 显示全部楼层
发帖即功夫,积极参与能力提高快
发表于 2019-11-15 20:20:31 | 显示全部楼层
好好学习,懂得变通才是做设计,而不是盲目被市场左右
发表于 2022-12-17 20:46:31 | 显示全部楼层
求沙发
发表于 2023-12-10 05:00:12 | 显示全部楼层
继续关注,谢谢分享!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-12-28 01:34 , Processed in 0.123141 second(s), 56 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表