地下室(地下车库)进排风口的距离和相关要求:
一、根据《车库建筑设计规范》JGJ 100-20153.2.8 地下车库排风口宜设于下风向,并应做消声处理。排风口不应朝向邻近建筑的可开启外窗;当排风口与人员活动场所的距离小于10m 时,朝向人员活动场所的排风口底部距人员活动地坪的高度不应小于2. 5m 。也就是说如果不是朝向人员活动场所,高度可以不用2.5m。
二、根据《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019
8.2.2 设有机械通风系统的民用建筑应符合下列规定:
1 新风采集口应设置在室外空气清新、洁净的位置或地点;废气及室外设备的出风口应高于人员经常停留或通行的高度;有毒、有害气体应经处理达标后向室外高空排放;与地下供暖管沟、地下室开敞空间或室外相通的共用通风道底部,应设有防止小动物进入的篦网;
......
4 事故排风系统的室外排风口不应布置在人员经常停留或通行的地点以及邻近窗口、天窗、出入口等位置;且排风口与进风口的水平距离不应小于20.0m,否则宜高出6.0m以上;
......
条文解释:
8.2.2
1 新风采集口不应设在窝风或易被扬尘、尾气、排气等污染的区域;且进风口的下缘距室外绿地不宜小于1m或距地坪不小于2m,高空排放是指排出的废气不应影响到周边行人或相邻建筑;住宅共用排气道底部与供暖管沟、地下室开敞空间或室外相通,且各户排(烟)气软管在排气道内延长1m~2m,可防止户间串气、串声。
三、《全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调.动力2009》4.1.4
2)进风口宜低于排风口3m以上,当进排风口在同一高度时,宜在不同方向设置,且水平距离不宜小于10m;
综上所述:
根据最新的规范,进风口最好能离排风口20m或以上。