根据《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981- 2014

1. 0. 4 抗震设防烈度为6 度及6 度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计

5. 1. 4 防排烟事故通及相关设备应采用抗震支吊架。
条文说明:
5. 1. 4 本条为强制性条文。地震灾害极易伴随火灾发生,防排烟系统是为了保障人员安全疏散的措施之一,要求防排烟设备和管道与建筑主体紧固固定,避免因地震晃动等造成的脱落等破坏。
       地震也容易导致建筑内使用有危害气体的场所发生泄漏事故,对人员产生危害,要求事故通风系统在建筑主体未发生胡塌时,能够迅速恢复运转把有害气体排出室外,避免二次危害。防排烟风道、事故通风风道及其设备的支吊架严格采用具有抗震功能的支吊架,按技术要求采购及安装。

7.4.6 设在建筑物屋顶上共用天线  应  采取防止因地震导致设备或其部件损坏后坠落伤人的安全防护措施。