切换到宽版
2022年咨询工程师考试倒计时结束

360建筑网

查看: 1533|回复: 1

应设置自动灭火系统的建筑和宜设置自动喷水灭火系统的民用建筑

[复制链接] |关注本帖
发表于 2019-9-30 09:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

立即注册 已有账号?点击登录 或者 用QQ帐号登录

x
应设置自动灭火系统的建筑和宜设置自动喷水灭火系统的民用建筑

根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)

8.3.3 本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所,下列高层民用建筑或场所设置自动灭火系统,并采用自动喷水灭火系统
    1 一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室:
    2 二类高层公共建筑及其地下、半地下室公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部
    3 高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所
    4 建筑高度大于100m的住宅建筑。

8.3.4 本规范另有规定和不适用水保护或灭火的场所,下列单、多层民用建筑或场所设置自动灭火系统,并采用自动喷水灭火系统
    1 特等、甲等剧场,超过1500个座位的其他等级的剧场,超过2000个座位的会堂礼堂,超过3000个座位的体育馆,超过5000人的体育场的室内人员休息室器材间等;
    2 任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000
的展览、商店餐饮旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼门诊楼手术部
    3 设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000
办公建筑等;
    4 藏书量超过50万册的图书馆
    5 大、中型幼儿园老年人照料设施
    6 总建筑面积大于500
的地下或半地下商店
    7 设置在地下或半地下或地上四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外),设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300
的地上歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外)。

8.3.5 根据本规范要求难以设置自动喷水灭火系统的展览厅、观众厅等人员密集的场所和丙类生产车间、库房等高大空间场所,设置其他自动灭火系统,并采用固定消防炮等灭火系统

这几条为强条

应设置自动灭火系统的建筑和宜设置自动喷水灭火系统的民用建筑,灭火,喷水,系统,给水排水论坛,1
                               
登录/注册后可看大图



条文解释:
8.3.1~8.3.4 这4条均为强制性条文。自动喷水灭火系统适用于扑救绝大多数建筑内的初起火,应用广泛。根据我国当前的条件,条文规定了应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统的建筑或场所,规定中有的明确了具体的设置部位,有的是规定了建筑。对于按建筑规定的,要求该建筑内凡具有可燃物且适用设置自动喷水灭火系统的部位或场所,均需设置自动喷水灭火系统。
    这4条所规定的这些建筑或场所具有火灾危险性大、发生火灾可能导致经济损失大、社会影响大或人员伤亡大的特点。自动灭火系统的设置原则是重点部位、重点场所,重点防护;不同分区,措施可以不同;总体上要能保证整座建筑物的消防安全,特别要考虑所设置的部位或场所在设置灭火系统后应能防止一个防火分区内的火灾蔓延到另一个防火分区中去。
    (1)邮政建筑既有办公,也有邮件处理和邮袋存放功能,在设计中一般按丙类厂房考虑,并按照不同功能实行较严格的防火分区或分隔。对于邮件处理车间,可在处理好竖向连通部位的防火分隔条件下,不设置自动喷水灭火系统,但其中的重要部位仍要尽量采用其他对邮件及邮件处理设备无较大损害的灭火剂及其灭火系统保护。
    (2)木器厂房主要指以木材为原料生产、加工各类木质板材、家具、构配件、工艺品、模具等成品、半成品的车间。
    (3)高层建筑的火灾危险性较高、扑救难度大,设置自动灭火系统可提高其自防、自救能力。
    对于建筑高度大于100m的住宅建筑,需要在住宅建筑的公共部位、套内各房间设置自动喷水灭火系统。
    对于医院内手术部的自动喷水灭火系统设置,可以根据国家标准《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333的规定,不在手术室内设置洒水喷头。
    (4)建筑内采用送回风管道的集中空气调节系统具有较大的火灾蔓延传播危险。旅馆、商店、展览建筑使用人员较多、有的室内装修还采用了较多难燃或可燃材料、大多设置有集中空气调节系统。这些场所人员的流动性大、对环境不太熟悉且功能复杂,有的建筑内的使用人员还可能较长时间处于休息、睡眠状态。可燃装修材料的烟生成量及其毒性分解物较多、火源控制较复杂或易传播火灾及其烟气。有固定座位的场所,人员疏散相对较困难,所需疏散时间可能较长。
    (5)第8.3.4条第7款中的“建筑面积”是指歌舞娱乐放映游艺场所任一层的建筑面积。每个厅、室的防火要求应符合本规范第5章的有关规定。
    (6)老年人照料设施设置自动喷水灭火系统,可以有效降低该类场所的火灾危害。根据现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084,室内最大净空高度不超过8m、保护区域总建筑面积不超过1000m2及火灾危险等级不超过中危险级Ⅰ级的民用建筑,可以采用局部应用自动喷水灭火系统。因此,当受条件限制难以设置普通自动喷水灭火系统,又符合上述规范要求的老年人照料设施,可以采用局部应用自动喷水灭火系统。




全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:建筑物内的生活用水低位贮水池(箱)(水箱)位置
下一篇:大中型幼儿园需要设置自动喷水灭火系统(一般加喷淋)
发表于 2019-10-9 05:00:26 | 显示全部楼层
好想法,值得探讨
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-12-28 03:31 , Processed in 0.115539 second(s), 56 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表