哪些建筑需要设置防烟楼梯间?
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)
3.7.6 ......,建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的厂房,应采用防烟楼梯间或室外楼梯。(强条)
(反过来理解:如果高层厂房的建筑高度不高于32m,或建筑高度大于32米但每层人数均不足10人或只有10人时,可以采用封闭楼梯间。)
5.3.5 总建筑面积大于20000㎡的地下或半地下商店,应采用无门、窗、洞口的防火墙、耐火极限不低于2.00h的楼板分隔为多个建筑面积不大于20000㎡的区域。相邻区域确需局部连通时,应采用下沉式广场等室外开敞空间、防火隔间、避难走道、防烟楼梯间等方式进行连通,并应符合下列规定:
......
4 防烟楼梯间的门应采用甲级防火门。(强条)
5.5.10 高层公共建筑的疏散楼梯,当分散设置确有困难且从任一疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时,可采用剪刀楼梯间,但应符合下列规定:
1 楼梯间应为防烟楼梯间;
......
5.5.12 一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用防烟楼梯间。(强条)
5.5.13A 建筑高度大于24m的老年人照料设施,其室内疏散楼梯应采用防烟楼梯间。
5.5.27 住宅建筑的疏散楼梯设置应符合下列规定:
3 建筑高度大于33m的住宅建筑应采用防烟楼梯间。......(强条)
5.5.28 住宅单元的疏散楼梯,当分散设置确有困难且任一户门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时,可采用剪刀楼梯间,但应符合下列规定:
1 应采用防烟楼梯间。