由于较难处理,不想牺牲车位,留一小段汽车坡道与停车位之间没有采取防火分隔措施,可以吗?
一般情况下是不可以的。
根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014
5.3.3 除敞开式汽车库、斜楼板式汽车库外,其他汽车库内的汽车坡道两侧 应 采用防火墙与停车区隔开,坡道的出入口 应 采用水幕、防火卷帘或甲级防火门等与停车区隔开;但当汽车库和汽车坡道上 均 设置自动灭火系统时,坡道的出入口可不设置水幕、防火卷帘或甲级防火门。