加气混凝土砌块需要使用专用砂浆
根据《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》JGJ/T 17-2008
前言
......
5. 为解决抹灰裂缝问题,总结以往经验,在抹灰材料、施工工艺及构造措施方面,提出相应规定;并推广在实践中行之有效的专用砌筑砂浆和抹灰材料,以防止墙体裂缝;
2.1. 4 蒸压加气混凝土专用砂浆 special mortar for autoclaved aerated concrete
与蒸压加气混凝土性能相匹配的,能满足加气混凝土砌块、板材建筑施工要求的内外墙专用抹面和砌筑砂浆。
加气混凝土粘结砂浆:采用水泥、级配砂、轻骨料、掺合料,以及保水剂、引气剂等原料,在专业工厂经精确计量、均匀混合,用于砌筑灰缝厚度不大于5mm 的加气混凝土砌块的干混砂浆。该砂浆尤其适用于加气混凝土单一材料保温体系。
加气混凝土砌筑砂浆:采用水泥、级配砂、掺合料、保水剂及其他外加剂等原料,在专业工厂经精确计量、均匀混合,用于砌筑加气混凝土砌块的干混砂浆。砌筑灰缝厚度<15mm 。
3. 0. 5 加气混凝土砌块应采用专用砂浆砌筑。
表4. o. 5-2 砌体沿通缝截面的抗剪强度设计值f. (N/mmz)
注;采用专用砂浆时,可根据试验数据确定。
5.6. 4 抗震设防地区的砌块墙体,应根据设计选用粘结性能良好的专用砂浆砌筑,砂浆的最低强度等级不应低于M5.0 。
7.2. 1 采用加气混凝土屋面板做平屋面时,当由支座找坡时,坡度应符合设计要求,支座部位应平整,板下应铺专用砂浆。在地震区应采取符合抗震要求的可靠连接措施,对设置有预埋件的屋面板,预埋件应通过连系钢筋使板与板之间以及板与支座之间有牢固的构造连接(图7. 2. 1) 。
7.3.1 加气混疑土砌块作为单一材料用作外墙,当其与其他材料处于同一表面时,应在其他材料的外表设保温材料,并在其表面和接缝处做聚合物砂浆耐碱玻纤布加强面层或其他防裂措施。在严寒地区,外墙砌块应采用具有保温性能的专用砌筑砂浆砌筑,或采用灰缝小于等于3mm 的密缝精确砌块。
7.3.5 当砌块作为外墙的保温材料与其他墙体复合使用时,应采用专用砂浆砌筑。并沿墙高每500~600mm 左右,在两墙体之间应采用钢筋网片拉结。
7. 5. 2 板与板之间无樑口槽平接时,应采用专用砂浆粘结,且饱满度应大于80% 。沿板缝高度每800mm 应按30° 角上下各钉入铝合金片或涂锌金属片(图7. 5. 2) 。
8.0. 2 加气混凝土墙面抹灰前,应在其表面用专用砂浆或其他有效的专用界面处理剂进行基底处理后方可抹底灰。
9. 1. 2 应采用专用工具装卸加气混凝土板材,运输时应采用包装的绑扎措施。
9.1. 6 在加气混凝土墙体或屋面板上钻孔、镂槽或切锯时,应采用专用工具。不得任意剔凿,不得横向镂槽。
9.2.3 地震区砌块应采用专用砂浆砌筑,其水平缝和垂直缝的厚度均不宜大千15mm 。非地震区如采用普通砂浆砌筑,应采取有效措施,使砌块之间粘结良好,灰缝饱满。当采用精确砌块和专用砂浆薄层砌筑方法时,其灰缝不宜大于3mm 。
9. 2.5 切锯砌块应采用专用工具,不得用斧子或瓦刀任意砍劈。洞口两侧,应选用规格整齐的砌块砌筑。
条文解释:
3.0.5 实践证明,采用普通水泥砂浆或混合砂浆砌筑加气混凝土砌块,如无切实可行的措施,不能保证缝隙砂浆饱满及两者粘结良好,这是墙体开裂的主要原因之一。因此承重墙体宜采用专用砌筑砂浆。
4. 0. 5 砌体的抗压强度、抗剪强度和弹性模量。
本条是根据国内北京、哈尔滨、重庆等地有关单位的科研成果而定的。
国内目前生产的块材尺寸,一般的高度为250~300mm, 长度为400~600mm, 厚度按使用要求和承载能力确定。影响砌体强度的主要因索是砌块的强度和高度,本标准以块高250~300mm 作为标准给出砌体强度。
砂浆为广义名称,包括水泥砂浆、混合砂浆、胶粘剂和保温砂浆等,砌筑加气混凝土应优先采用专用砂浆。由于加气混凝土砌块强度不高,试验表明采用高强度等级的砂浆对其砌体强度增长得不多,强度太低的砂浆又不易保证较大砌块的砌体整体工作性能,故只给出M2. 5 和M5.0 两个砂浆强度等级作为砌体强度正常选用指标,高于M5.0 的砂浆强度等级仍按M5. 0 砂浆采用。
5. 6. 4 砌筑墙体所用的砂浆,由原规程建议的混合砂浆改为“粘结性能良好的专用砂浆”,以保证砌块的粘结强度和砌体质量(砌体强度)。
8.0.2 加气混凝土的吸水特性与传统的砖或混凝土不同,它的毛细作用较差,形似一种“墨水瓶”结构,其单端吸水试验表明,是先快后慢,吸水时间长, 24h 内吸水速度快,以后渐缓,直到10d 以上才能达到平衡,但量不多。所以如基层不做处理,将不断吸收砂浆中的水分,使砂浆在未达到强度前就失去水化条件,造成抹灰开裂空鼓。根据德国标准,对加气混凝土饰面层的基层,其吸水率的要求是A=0.5kg/(m2• h), 所以宜采用专用抹灰砂浆或在粉刷前做界面处理封闭气孔。减少吸水量,并使抹灰层与加气混凝土有较好的粘结力。