根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017

4.2.1 设置排烟系统的场所或部位应采用挡烟垂壁结构梁隔墙等划分防烟分区。防烟分区不应跨越防火分区。
4.2.2 挡烟垂壁等挡烟分隔设施的深度不应小于本标准第4.6.2条规定的储烟仓厚度。对于有吊顶的空间,当吊顶开孔不均匀开孔率小于或等于25%时,吊顶内空间高度不得计入储烟仓厚度
4.3.3 自然排烟窗(口)应设置在排烟区域的顶部或外墙,并应符合下列规定:
    1 当设置在外墙上时,自然排烟窗(口)应在储烟仓以内走道、室内空间净高不大于3m的区域的自然排烟窗(口)可设置在室内净高度1/2以上;
4.6.2 当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm;当采用机械排烟方式时,不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm。同时储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度,最小清晰高度应按本标准第4.6.9条的规定计算确定。
4.6.9 走道、室内空间净高不大于3m的区域,其最小清晰高度不宜小于其净高的1/2其他区域的最小清晰高度按下式计算:
Hq=1.6+0.1·H'          (4.6.9)
    式中:Hq——最小清晰高度(m);
          H'——对于单层空间,取排烟空间的建筑净高度(m);对于多层空间,取最高疏散层的层高(m)。