城市消防站设计规范强条

3.0.9 消防站备勤室 不应 设在3层或3层以上。

4.1.7 消防站的建筑耐火等级 不应 低于二级

4.2.2 消防车库基本尺寸符合下列要求:
    1 车库内消防车外缘之间的净距不应小于2.0m;
    2 消防车外缘至边墙、柱子表面的距离不应小于1.0m;
    3 消防车外缘至后墙表面的距离不应小于2.5m;
    4 消防车外缘至前门垛的距离不应小于1.0m;
    5 车库的净高不应小于4.5m,且不应小于所配最大车高加0.3m。

4.2.8 消防车库的停车位倒车定位装置

4.2.9 车库内设置的滑杆 符合下列要求:
    8 在滑杆整个长度范围内,滑杆中心与最近的障碍物(墙壁、管道、停车隔间门通道)的距离不应小于0.75m
    9 滑杆设置至三层及以上楼层时,应设置为交替滑杆不应直接滑至一层

4.15.2 消防员备勤室设置在二层时,两侧楼梯进入车库,且滑杆不应设置在备勤室内。

5.1.10 训练塔 符合下列规定:
    3 训练塔层高 为3.5m,首层层高应从室外地面算起(图5.1.10-1)。
    6 训练塔窗口的尺寸 1.2m×1.8m窗台板距该层地面的高度(含窗台板高度)0.8m(图5.1.10-1)。

城市消防站设计规范强条,滑杆,消防站,小于,车库,外缘,建筑施工图设计论坛,forum

6.5.4 消防站内必须设有警铃,并车库大门一侧安装车辆出动警灯警铃