《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014

7.4 室内消火栓
7.4.1 室内消火栓的选型应根据使用者、火灾危险性、火灾类型和不同灭火功能等因素综合确定。
7.4.2 室内消火栓的配置应符合下列要求:
    1 采用DN65室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内
    2 应配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m;消防软管卷盘    配置内径不小于ф19的消防软管,其长度30.0m轻便水龙应配置公称直径25有内衬里的消防水带,长度30.0m;一般以最短的水带为计算依据,有的时候,水专业希望再乘以0.9的系数。
    3 宜配置当量喷嘴直径16mm或19mm的消防水枪,但当消火栓设计流量为2.5L/s时宜配置当量喷嘴直径11mm或13mm的消防水枪;消防软管卷盘和轻便水龙应配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪。
7.4.3 设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层  均应设置消火栓
7.4.4 屋顶设有直升机停机坪的建筑,应在停机坪出入口处或非电器设备机房处设置消火栓,且距停机坪机位边缘的距离不应小于5.0m。
7.4.5 消防电梯前室  应  设置室内消火栓,并计入消火栓使用数量。

,,给水排水论坛,1
                               
登录/注册后可看大图


7.4.6 室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,建筑高度小于或等于24.0m 体积 小于或等于5000m3多层仓库、建筑高度小于或等于54m每单元设置一部疏散楼梯住宅,以及本规范表3.5.2中规定可采用1支消防水枪的场所,可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位。

,,给水排水论坛,line9
                               
登录/注册后可看大图


3.5.2 建筑物室内消火栓设计流量不应小于表3.5.2的规定。
......
,,给水排水论坛,forum

,,给水排水论坛,forum

,,给水排水论坛,forum
注意上表中1支消防水箱的情况
,,给水排水论坛,line9
                               
登录/注册后可看大图


7.4.7 建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求,并应符合下列规定:
    1 室内消火栓设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置;
    2 住宅室内消火栓设置在楼梯间其休息平台
    3 汽车库内消火栓的设置不应影响汽车的通行车位的设置,并确保消火栓的开启
    4 同一楼梯间及其附近不同层设置的消火栓,其平面位置  宜  相同
    5 冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内。
7.4.8 建筑室内消火栓栓口的安装高度应便于消防水龙带的连接和使用,其距地面高度  宜  1.1m;其出水方向应便于消防水带的敷设,并宜与设置消火栓的墙面成90°角或向下。
7.4.9 设有室内消火栓的建筑设置带有压力表的试验消火栓,其设置位置符合下列规定:
    1 多层和高层建筑在其屋顶设置,严寒、寒冷等冬季结冰地区可设置在顶层出口处或水箱间内等便于操作和防冻的位置;
    2 单层建筑设置在水力最不利处应靠近出入口
7.4.10 室内消火栓    按直线距离计算其布置间距,并符合下列规定:
    1 消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于30.0m
    2 消火栓按1支消防水枪的1股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于50.0m
7.4.11 消防软管卷盘和轻便水龙的用水量可不计入消防用水总量。
7.4.12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:
    1 消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa,当大于0.70MPa时必须设置减压装置;
    2 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱13m计算;其他场所消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱10m计算。

,,给水排水论坛,line8
                               
登录/注册后可看大图


7.4.13 建筑高度不大于27m住宅,当设置消火栓时,可采用干式消防竖管,并符合下列规定:
    1 干式消防竖管设置在楼梯间休息平台配置消火栓栓口
    2 干式消防竖管应设置消防车供水的接口;
    3 消防车供水接口设置在首层便于消防车接近和安全的地点
    4 竖管顶端应设置自动排气阀。

,,给水排水论坛,line8
                               
登录/注册后可看大图


7.4.14 住宅户内 在生活给水管道上预留一个接DN15消防软管或轻便水龙的接口。
7.4.15 跃层住宅商业网点的室内消火栓至少满足一股充实水柱到达室内任何部位,并设置在户门附近
7.4.16 城市交通隧道室内消火栓系统的设置应符合下列规定:
    1 隧道内宜设置独立的消防给水系统;
    2 管道内的消防供水压力应保证用水量达到最大时,最低压力不应小于0.30MPa,但当消火栓栓口处的出水压力超过0.70MPa 时,应设置减压设施;
    3 在隧道出入口处应设置消防水泵接合器和室外消火栓;
    4 消火栓的间距不应大于50m,双向同行车道或单行通行但大于3车道时,应双面间隔设置;
    5 隧道内允许通行危险化学品的机动车,且隧道长度超过3000m时,应配置水雾或泡沫消防水枪。


,,给水排水论坛,1
                               
登录/注册后可看大图


注意以上规范中,有两个地方(7.4.6和7.4.15)提到可以一股水柱,要特别注意。
发表于 2024-2-6 10:08:37 | 显示全部楼层
沙发???
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-12-27 11:24 , Processed in 0.158750 second(s), 64 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表