单元式住宅,两个单元之间的凹口宽度多少合适?
根据《建筑设计防火规范》图示18J811-1
对于这个位置,有的人提出两个单元应分开设置防火分区,然后两个防火分区之间的窗的间距应该根据防火规范的6.1.3条为2m,而不是图示中的1m。
但这里有一个前提,就是住宅需要划分防火分区吗?
住宅是否需要划分防火分区
根据《住宅建筑规范》GB 50368-2005
条文解释:
9.2.2 根据住宅建筑的特点,对不同建筑耐火等级要求的住宅的建造层数做了调整,允许四级耐火等级住宅建至3层,三级耐火等级住宅建至9层。考虑到住宅的分隔特点及其火灾特点,本规范强调住宅建筑户与户之间、单元与单元之间的防火分隔要求,不再对防火分区做出规定。
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)
条文解释:
5.3.1条
......
(2)对于住宅建筑,一般每个住宅单元每层的建筑面积不大于一个防火分区的允许建筑面积,当超过时,仍需要按照本规范要求划分防火分区。塔式和通廊式住宅建筑,当每层的建筑面积大于一个防火分区的允许建筑面积时,也需要按照本规范要求划分防火分区。
......
综上所述:当每层住宅的面积没有超过2500平方米时,可以不用划分防火分区。
分户墙的防火隔墙要求
根据《住宅建筑规范》GB 50368-2005
9.2.2 四级耐火等级的住宅建筑最多允许建造层数为3层,三级耐火等级的住宅建筑最多允许建造层数为9层,二级耐火等级的住宅建筑最多允许建造层数为18层。
单元之间窗间墙1m的要求
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)
6.2.5
......
住宅建筑外墙上相邻户开口之间的墙体宽度不应小于1.0m;小于1.0m时,应在开口之间设置突出外墙不小于0.6m的隔板。
......