根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)

3. 3.10 物流建筑的防火设计应符合下列规定:
......
     2. ......其中,当分拣等作业区采用防火墙与储存区完全分隔且符合下列条件时,除自动化控制的丙类高架仓库外,储存区的防火分区最大允许建筑面积和储存区部分建筑的最大允许占地面积,可按本规范表3. 3. 2 (不含注)的规定增加3.0 倍:
......
         3)建筑内全部设置自动水灭火系统和火灾自动报警系统。

需要设置火灾报警系统的情况,设置,建筑,火灾,报警系统,自动,电气设计论坛,line2
                               
登录/注册后可看大图


5. 3. 2 ......
     建筑内设置中庭时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算;当叠加计算后的建筑面积大于本规范第5. 3. 1 条的规定时,应符合下列规定:
......
     2 高层建筑内的中庭回廊应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统;

需要设置火灾报警系统的情况,设置,建筑,火灾,报警系统,自动,电气设计论坛,line2
                               
登录/注册后可看大图


5.3.4  一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统井采用不燃或难燃装修材料时,其每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定:
     1 设置在高层建筑内时,不应大于4000㎡;
     2 设置在单层建筑或仅设置在多层建筑的首层内时,不应大于10000㎡;
     3 设置在地下或半地下时,不应大于2000㎡。

需要设置火灾报警系统的情况,设置,建筑,火灾,报警系统,自动,电气设计论坛,line2
                               
登录/注册后可看大图


5. 3. 6 餐饮、商店等商业设施通过有顶棚的步行街连接,且步行街两侧的建筑需利用步行街进行安全疏散时,应符合下列规定:
......
     8 步行街两侧建筑的商铺外应每隔30m 设置DN65 的消火栓,并应配备消防软管卷盘或消防水龙,商铺内应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统;每层回廊均应设置自动喷水灭火系统。步行街内宜设置自动跟踪定位射流灭火系统。

需要设置火灾报警系统的情况,设置,建筑,火灾,报警系统,自动,电气设计论坛,line2
                               
登录/注册后可看大图


5.4.7 剧场电影院礼堂宜设置在独立的建筑内;采用二级耐火等级建筑时,不应超过2 层:确需设置在其他民用建筑内时.至少应设置1个独立的安全出口和疏散楼梯,并应符合下列规定:
......
     5 设置行高层建筑内时.应设置火灾自动报警系统及自动喷水灭火系统等自动灭火系统。

需要设置火灾报警系统的情况,设置,建筑,火灾,报警系统,自动,电气设计论坛,line2
                               
登录/注册后可看大图


5.4.8 建筑内的会议厅多功能厅人员密集的场所,宜布置在首层、二层或三层。设置在三级耐火等级的建筑内时.不应布置在二层及以上楼层。确需布置在一、二级耐火等级建筑的其他楼层时,应符合下列规定:
......
     3 设置在高层建筑内时应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统等自动灭火系统。

需要设置火灾报警系统的情况,设置,建筑,火灾,报警系统,自动,电气设计论坛,line2
                               
登录/注册后可看大图


8. 4. 1 下列建筑或场所设置火灾自动报警系统
     1 任一层建筑面积大于1500㎡ 或总建筑面积大于3000㎡ 的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房
     2 每座占地面积大于1000㎡ 的棉、毛、丝、麻、化纤及其制品的仓库,占地面积大于500㎡ 或总建筑面积大千1000㎡的卷烟仓库;
     3 任一层建筑面积大于1500㎡ 或总建筑面积大于3000㎡ 的商店展览财贸金融客运货运等类似用途的建筑,总建筑面积大于500㎡的地下或半地下商店;
     4 图书或文物的珍藏库,每座藏书超过50 万册的图书馆,重要的档案馆
     5 地市级及以上广播电视建筑邮政建筑电信建筑,城市或区域性电力、交通和防灾等指挥调度建筑
     6 特等、甲等剧场,座位数超过1500 个的其他等级的剧场电影院,座位数超过2000 个的会堂礼堂,座位数超过3000 个的体育馆
     7 大、中型幼儿园儿童用房等场所,老年人照料设施,任一层建筑面积大于1500㎡ 或总建筑面积大于3000㎡ 的疗养院的病房楼、旅馆建筑其他儿童活动场所,不少于200 床位的医院门诊楼病房楼手术部等;
     8 歌舞娱乐放映游艺场所
     9 净高大于2.6m 且可燃物较多的技术夹层,净高大于0.8m 有可燃物闷顶吊顶内
     10 电子信息系统的主机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房;
     11 二类高层公共建筑内建筑面积大于50㎡ 的可燃物品库房和建筑面积大于500㎡ 的营业厅
     12 其他一类高层公共建筑
     13 设置机械排烟防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统固定消防水炮灭火系统气体灭火系统需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。
     注:老年人照料设施中的老年人用房及其公共走道,均应设置火灾探测器和声警报装置或消防广播。

需要设置火灾报警系统的情况,设置,建筑,火灾,报警系统,自动,电气设计论坛,line2
                               
登录/注册后可看大图


8. 4. 2 建筑高度大于100m 的住宅建筑,应设置火灾自动报警系统。
      建筑高度大于54m 但不大于100m住宅建筑.其公共部位应设附火灾自动报警系统.套内宜设置火灾探测器。
      建筑高度不大于54m 的高层住宅建筑.其公共部位宜设置火灾自动报警系统。当设置需联动控制的消防设施时.公共部位应设置火灾自动报警系统。

需要设置火灾报警系统的情况,设置,建筑,火灾,报警系统,自动,电气设计论坛,line2
                               
登录/注册后可看大图


11.0.13 总建筑面积大于1500㎡ 的木结构公共建筑应设置火灾自动报警系统,木结构住宅建筑内应设置火灾探测与报警装置。

需要设置火灾报警系统的情况,设置,建筑,火灾,报警系统,自动,电气设计论坛,line2
                               
登录/注册后可看大图


12. 4. 2 一、二类隧道应设置火灾自动报警系统,通行机动车的二类隧道宜设置火灾自动报警系统。

需要设置火灾报警系统的情况,设置,建筑,火灾,报警系统,自动,电气设计论坛,line2
                               
登录/注册后可看大图


12. 4. 3 隧道用电缆通道和主要设备用房内应设置火灾自动报警系统。


全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:恒龙机电五金城——居家置业首选!!
下一篇:上海浦东微谷——创业创富首选理想地!!
发表于 2020-10-22 20:25:39 | 显示全部楼层
沙发???
发表于 2024-11-2 20:24:41 | 显示全部楼层
路过的帮顶
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-12-27 10:22 , Processed in 0.136713 second(s), 56 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表