外墙K值(传热系数)超了怎么办?节能软件的一个大BUG

      有的时候剪力墙会导致外墙k值超过规定值,那怎么办?比较恶心或者说比较钻漏洞的做法,把南北向比较短的剪力墙设置为柱子,会使得外墙K值瞬间降低,因为软件默认柱子不参与外墙计算。

       这真是一个巨大的bug!!

       如果有时南北向外墙k值超了,不妨这么设置试试。不过比较缺德,但规范上并没有说不行。

       这是行业内的一个典型漏洞,也是软件的一个明显错误,而且是行业默认的潜规则。甚至还有文件有这样的支持。

       以上为采用斯维尔节能软件的多次测试结果。典型的行业作假行为。这么多年也没有修正过。