切换到宽版
2022年咨询工程师考试倒计时结束

360建筑网

查看: 6003|回复: 1

[规范讨论] 地下室的门可否当做窗来用?疏散楼梯在首层和屋面是否需要设防火门?

[复制链接] |关注本帖
发表于 2021-1-28 09:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

立即注册 已有账号?点击登录 或者 用QQ帐号登录

x
地下室的门可否当做窗来用?

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017
3.3.11  设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间,尚应在其顶部设置不小于1㎡的固定窗。靠外墙的防烟楼梯间,尚应在其外墙上每5层内设置总面积不小于2㎡的固定窗。(强条)

地下室的门可否当做窗来用?疏散楼梯在首层和屋面是否需要设防火门?,楼梯间,开向,地下室,可否,当做,建筑施工图设计论坛,line2
                               
登录/注册后可看大图


根据《广州市建设工程消防设计、审查难点问题解答》穗勘设协字[2019]14号,第4.8条
6.4  地下室楼梯间在首层开向门厅的门可作为该楼梯间顶部的固定窗使用吗?
答:不可以,地下室楼梯间只有  在首层  开向直通室外的门  可作为该楼梯间顶部固定窗使用。

地下室的门可否当做窗来用?疏散楼梯在首层和屋面是否需要设防火门?,楼梯间,开向,地下室,可否,当做,建筑施工图设计论坛,1
                               
登录/注册后可看大图


根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017
3.1.6 封闭楼梯间应采用自然通风系统,不能满足自然通风条件的封闭楼梯间,应设置机械加压送风系统。当地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用且地下仅为一层时,可不设置机械加压送风系统,但首层应设置有效面积不小于1.2㎡的可开启外窗直通室外的疏散门

地下室的门可否当做窗来用?疏散楼梯在首层和屋面是否需要设防火门?,楼梯间,开向,地下室,可否,当做,建筑施工图设计论坛,1
                               
登录/注册后可看大图


根据《广州市建设工程消防设计、审查难点问题解答》穗勘设协字[2019]14号,第2.5.8条
      疏散楼梯在首层和屋面是否需要设防火门?首层两个疏散楼梯之间,要不要防火门,普通门什么间距要求?防火门什么间距要求?是否也是要大于1 米的距离?
答:
1、一般情况下,楼梯间在首层、屋面直接对室外开启的门不需要设防火门。
2、当疏散楼梯间采用
加压送风形式时,首层和屋面直通室外的门采用可自动关闭的防火门,以保证楼梯间门自闭时的压力。
3、当
地下室疏散楼梯间利用首层通室外的门作为自然排烟口时不应采用防火门。
4、疏散宽度楼梯的直通室外的非防火门
与相邻房间洞口需要满足不小于1m 的间距要求,如为防火门则无要求。



全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:超出现有规范消防报审程序的项目
下一篇:学习:建设工程消防设计审查验收管理暂行规定

相关帖子

发表于 2021-2-2 05:00:19 | 显示全部楼层
锄禾日当午,发帖真辛苦。谁知坛中餐,帖帖皆辛苦!
发表于 2024-1-8 22:38:46 | 显示全部楼层
大人,此事必有蹊跷!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-12-27 11:18 , Processed in 0.162707 second(s), 61 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表