地下室的门可否当做窗来用?
根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017
3.3.11 设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间,尚应在其顶部设置不小于1㎡的固定窗。靠外墙的防烟楼梯间,尚应在其外墙上每5层内设置总面积不小于2㎡的固定窗。(强条)
根据《广州市建设工程消防设计、审查难点问题解答》穗勘设协字[2019]14号,第4.8条
6.4 地下室楼梯间在首层开向门厅的门可作为该楼梯间顶部的固定窗使用吗?
答:不可以,地下室楼梯间只有 在首层 开向直通室外的门 可作为该楼梯间顶部的固定窗使用。
根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017
3.1.6 封闭楼梯间应采用自然通风系统,不能满足自然通风条件的封闭楼梯间,应设置机械加压送风系统。当地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用且地下仅为一层时,可不设置机械加压送风系统,但首层应设置有效面积不小于1.2㎡的可开启外窗或直通室外的疏散门。
根据《广州市建设工程消防设计、审查难点问题解答》穗勘设协字[2019]14号,第2.5.8条
疏散楼梯在首层和屋面是否需要设防火门?首层两个疏散楼梯之间,要不要防火门,普通门什么间距要求?防火门什么间距要求?是否也是要大于1 米的距离?
答:
1、一般情况下,楼梯间在首层、屋面直接对室外开启的门不需要设防火门。
2、当疏散楼梯间采用加压送风形式时,首层和屋面直通室外的门应采用可自动关闭的防火门,以保证楼梯间门自闭时的压力。
3、当地下室疏散楼梯间,利用首层通室外的门作为自然排烟口时,不应采用防火门。
4、疏散宽度楼梯的直通室外的非防火门与相邻房间洞口需要满足不小于1m 的间距要求,如为防火门则无要求。