对于地下室楼梯间、内区楼 梯间无外墙时怎么办?
根据《广州市建设工程消防设计、审查难点问题解答》穗勘设协字[2019]14号,第6.3条
根据《防排烟标准》中3.3.11 条,设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间,尚应在其顶部设置不小于1 ㎡的固定窗。对于地下室楼梯间、内区楼梯间无外墙时,无法直接设置固定窗,是否可设在室内墙上,或设专用通道间接设置,请明确做法。
答:固定窗为外窗,应设置在外墙上。当楼梯间无外墙时,应设满足耐火极限不低于1.0h不燃材料烟道通至外墙。