电梯井道的检修门、安全门、检修活板门以及井道本身的相关要求

根据《电梯安装验收规范》GB/T10060-2011
5.2 井道
5.2.1 井道壁
5.2.1.1 井道的封闭应符合GB 7588-2003中5.2.1的规定。
5.2.1.2 井道检修门安全门检修活板门应符合GB 7588-2003中5.2.2的规定。
5.2.1.3 设置在人员可正常接近处的玻璃围壁,在GB 7588-2003中5.2.12要求的高度范围内应采用夹层玻璃制作。
5.2.1.4 层门地坎下的非道壁(含层门护脚板)应符合GB 7588-2003中5.4.3的要求。

5.2.2 检修门、井道安全门和检修活板门
5.2.2.1 除非在相邻轿厢上设置了符合5.4.6要求的轿厢安全门,当相邻两层门地坎间的距离大于11 m时,其间应设置井道安全门
5.2.2.2 如果电梯井道上设有检修门、井道安全门和检修活板门,其尺寸应满足:
    a) 检修门的高度不应小于1.40 m,宽度不应小于0.60 m;
    b) 井道安全门的高度不应小于1.80 m,宽度不应小于0.35 m;
    c) 检修活板门的高度不应大于0.50 m,宽度不应大于0.50 m。
5.2.2.3 检修门、井道安全门和检修活板门均不应向井道内开启
5.2.2.4 检修门、井道安全门和检修活板门均应装设用钥匙开启的锁。当其被开启后,不用钥匙亦能将其关闭和锁住。检修门与井道安全门即使在锁住情况下,也应能不用钥匙从井道内部将门打开。
5.2.2.5 只有检修门、井道安全门和检修活板门均处于关闭位置时,证实其关闭的电气安全装置才能允许电梯运行。
     电梯正常运行中轿厢、对重(或平衡重)的最低部分,包括导靴、护脚板等与底坑底之间的垂直净空距离不小于2.0 m时,通往底坑的通道门可不设置电气安全装置。
5.2.2.6 检修门、井道安全门和检修活板门均应是无孔的

电梯井道的检修门、安全门、检修活板门以及井道本身的相关要求,轿厢,安全门,检修,板门,小于,建筑施工图设计论坛,line2
                               
登录/注册后可看大图


5.4.6 轿厢安全窗和轿厢安全门
5.4.6.1 如果轿顶设有轿厢安全窗,其尺寸不应小于0.35m×0.50m。
5.4.6.2 在有相邻轿厢的情况下,如果轿厢之间的水平距离不大于0.75m,可使用轿厢安全门轿厢安全门的  高度  不应小于1.80m,宽度不应小于0.35m
5.4.6.3 轿厢安全窗或轿厢安全门应设有手动锁紧装置,其锁紧应通过一个电气安全装置来验证。
      如果锁紧失效,该装置应使电梯停止。只有在重新锁紧后,电梯才能恢复到服务状态。
5.4.6.4 轿厢安全窗和轿厢安全门应能不用钥匙从轿厢外开启,并应能用三角形钥匙从轿厢内开启。
      轿厢安全窗不应向轿内开启。处于开启位置的轿厢安全窗,不应超出电梯轿厢的外边缘。
5.4.6.5 轿厢安全门不应向轿厢外开启。
轿厢安全门不应设置在对重(或平衡重)运行的路径上,或设置在妨碍乘客从一个轿厢通往另一个轿厢的固定障碍物(分隔轿厢的横粱除外)的前面。

电梯井道的检修门、安全门、检修活板门以及井道本身的相关要求,轿厢,安全门,检修,板门,小于,建筑施工图设计论坛,line2
                               
登录/注册后可看大图


5.2.10.6 如果底坑深度大于2.5m    建筑物的布置允许,应设置进出底坑的门,该门应符合5.2.1.2对检修门或井道安全门的要求。
当只能通过底层层门进入底坑时,应在底坑内设置一个从层门处容易接近的进入底坑用永久性装置,此装置不应凸入电梯运行的空间。

电梯井道的检修门、安全门、检修活板门以及井道本身的相关要求,轿厢,安全门,检修,板门,小于,建筑施工图设计论坛,line2
                               
登录/注册后可看大图


5.3.4 工作区域在井道外
      当机器设置于井道内,但要从井道外对其进行维修和检查时,在井道外的作业位置应有满足5.1.2.3~5.1.2.5要求的工作区域。
      接近机器设备只能通过符合5.3.5.2的门或检修活板门
5.3.5 门和检修活板门
5.3.5.1 通过井道围封上的门应可接近井道内的工作区域,这些门应是屡门或是满足以下要求的门。它们应:
    a) 宽度不小于0.6m高度不小于1.8m;
    b) 不应井道内开启
    c) 装有一个用钥匙开启的锁,不用钥匙也能将门关闭并锁住;
    d) 即使被锁住时,也应能不需要钥匙从井道内部将其打开;
    e) 有一个确认门的锁闭位是的电气安全装置;
    f) 是无孔的,应具有与层门相同的机械强度,并遵守相关建筑物的防火规范。
5.3.5.2 从井道外部的工作区域接近井道内的机器设备时,应:
    a) 通过门/检修活板门应有足够的尺寸来完成所需做工作;
    b) 开口尽可能的小,以避免坠入井道;
    c) 不应井道内开启
    d) 装有一个用钥匙开启的锁,不用钥匙也能将门关闭并锁住;
    e) 有一个确认其锁闭位置的电气安全装置;
    f) 是无孔的,应具有与层门相同的机械强度,并遵守相关建筑物的防火规范。



全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛

说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱更改头像等操作。
如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。
“共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧:
1.可以:点击下面的分享按钮右侧的浮动分享按钮扫描二维码分享,赚“共享币”;
2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦;
3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。
4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!

积分规则详见:积分规则




上一篇:在rhino中显示文字点,圆点:dot
下一篇:电梯井上开门的防火等级

相关帖子

发表于 2021-3-3 11:27:07 | 显示全部楼层
根据《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003

5.2 井道的封闭
5.2.1 电梯应由下述部分与周围分开:
    a)井道壁、底板和井道顶板;或
    b)足够的空间。

5.2.1.1 全封闭的井道
    建筑物中,要求井道有助于防止火焰蔓延,该井道应由无孔的墙、底板和顶板完全封闭起来。
    只允许有下述开口:
    a)层门开口;
    b)通往井道的检修门、井道安全门以及检修活板门的开口;
    c)火灾情况下,气体和烟雾的排气孔
    d)通风孔
    e)井道与机房或与滑轮间之间必要的功能性开口;
    f)根据5.6,电梯之间隔板上的开孔。

,,建筑施工图设计论坛,line2
                               
登录/注册后可看大图


5.2.2 检修门、井道安全门和检修活板门
5.2.2.1 通往井道的检修门井道安全门检修活板门因使用人员的安全或检修需要,一般不应采用
5.2.2.1.1 检修门的高度不得小于1.40m,宽度不得小于0.60m。
    井道安全门的高度不得小于1.80m,宽度不得小于0.35m。
    检修活板门的高度不得大于0.50m,宽度不得大于0.50m。
5.2.2.1.2 当相邻两层门地坎间的距离大于11m时,其间设置井道安全门,以确保相邻地坎间的距离不大于11m。在相邻的轿厢都采取8.12.3所述的轿厢安全门措施时,不需执行本条款
5.2.2.2 检修门、井道安全门和检修活板门均不应向井道内开启
5.2.2.2.1 检修门、井道安全门和检修活板门均应装设用钥匙开启的锁。当上述门开启后,不用钥匙亦能将其关闭和锁住。
    检修门与井道安全门即使在锁住情况下,也应能不用钥匙从井道内部将门打开。
5.2.2.2.2 只有检修门、井道安全门和检修活板门均处于关闭位置时,电梯才能运行。为此,应采用符合14.1.2规定的电气安全装置证实上述门的关闭状态。
    对通往底坑的通道门(见5.7.3.2),在不是通向危险区域情况下,可不必设置电气安全装置。这是指电梯正常运行中,轿厢、对重(或平衡重)的最低部分,包括导靴、护脚板等和底坑底之间的自由垂直距离至少为2m的情况。
    电梯的随行电缆、补偿绳或链及其附件、限速器张紧轮和类似装置,认为不构成危险。
5.2.2.3 检修门、井道安全门和检修活板门均应无孔,并应具有与层门一样的机械强度,且应符合相关建筑物防火规范的要求。

,,建筑施工图设计论坛,line2
                               
登录/注册后可看大图


5.2.3 井道的通风
    井道应适当通风,井道不能用于非电梯用房的通风。
    注:在没有相关的规范或标准情况下,建议井道顶部的通风口面积至少为井道截面积的1%。

,,建筑施工图设计论坛,line2
                               
登录/注册后可看大图


8.12.3 在有相邻轿厢的情况下,如果轿厢之间的水平距离不大于0.75m(见5.2.2.1.2),可使用安全门。安全门的高度不应小于1.80m,宽度不应小于0.35m。


发表于 2021-11-10 05:00:56 | 显示全部楼层
我也是坐沙发的
发表于 2023-11-19 15:21:33 | 显示全部楼层
啊啊啊,,建筑施工图设计论坛,dizzy啊啊啊啊,我来了!!,,建筑施工图设计论坛,dizzy
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

 
 
联系站长
超级版主
点击这里给我发消息
360建筑论坛网:
360建筑论坛网
工作时间
9:00-18:00
 
QQ关于360建筑网|申请友链|手机版|小黑屋|360建筑网 |粤ICP备10099428号

Powered by Discuz! X3.4© 2012-2014 Comsenz Inc. Designed by 999test.cn

GMT+8, 2024-12-28 03:01 , Processed in 0.124766 second(s), 56 queries .

奇远富

快速回复 返回顶部 返回列表