采用可开启外窗进行自然排烟时,厂房、仓库的可开启外窗的排烟面积应符合( )要求。

【多项选择题】采用可开启外窗进行自然排烟时,厂房、仓库的可开启外窗的排烟面积应符合(     )要求。

(A)采用自动排烟窗时,厂房的排烟面积不应小于排烟区域建筑面积的2% ,仓库的排烟面积应增加1.5倍
(B)用手动排烟窗时,厂房的排烟面积不应小于排烟区域建筑面积的 3% ,仓库的排烟面积应增加1.0倍
(C)采用自动排烟窗时,厂房的排烟面积不应小于排烟区域建筑面积的3% ,仓库的排烟面积应增加1.0倍
(D)用手动排烟窗时,厂房的排烟面积不应小于排烟区域建筑面积的 3 % ,仓库的排烟面积应增加1.5倍
(E)采用自动排烟窗时,厂房的排烟面积不应小于排烟区域建筑面积的2% ,仓库的排烟面积应增加1.0倍

采用可开启外窗进行自然排烟时,厂房、仓库的可开启外窗的排烟面积应符合( )要求。,排烟,面积,仓库,厂房,小于,建筑施工图设计论坛,line3
                               
登录/注册后可看大图


参见《消防安全技术实务》第300页:采用可开启外窗进行自然排烟时,厂房、仓库的可开启外窗的排烟面积应符合下列要求:
①采用自动排烟窗时,厂房的排烟 面积不应小于排烟区域建筑面积的2%,仓库的排烟面积应增加1.0倍;
②用手动排烟窗时,厂房的排烟面积不应小于排烟区域建筑面积的 3 %  ,仓库的排烟面积应增加一倍。
因此,本题的正确答案是BE。