根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018)

10.1.1 下列建筑物的消防用电应按一级负荷供电:
    1 建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库;
    2 一类高层民用建筑。
10.1.2 下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:
    1 室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库);
    2 室外消防用水量大于35L/s的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区);
    3 粮食仓库及粮食筒仓;
    4 二类高层民用建筑;
    5 座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆,任一层建筑面积大于3000m2的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑
10.1.3 本规范第10.1.1条和第10.1.2条建筑物、储罐(区)和堆场等的消防用电,可按三级负荷供电。
10.1.4 消防用电按一、二级负荷供电的建筑,当采用自备发电设备作备用电源时,自备发电设备应设置自动和手动启动装置。当采用自动启动方式时,应能保证在30s内供电
    不同级别负荷的供电电源应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052的规定。

电气设计说明中,消防用电应注明用电负荷等级,负荷,用电,消防,供电,储罐,电气设计论坛,line3
                               
登录/注册后可看大图


10.1.9 按一、二级负荷供电的消防设备,其配电箱独立设置;按三级负荷供电的消防设备,其配电箱独立设置。