哪些建筑需要设置消火栓?是所有建筑都需要设置消火栓吗?
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)
8.2.1 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:
1.建筑占地面积大于300m2的厂房和仓库;
2.高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑;
注:建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。
3.体积大于5000m*的车站、 码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑、老人照料设施和图书馆建筑等单、多层建筑;
4.特等、 甲等剧场,超过800个座位的其他等级的剧场和电影院等以及超过1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑;
5.建筑高度大于1 5m或体积大于10000m的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。
8.2.2 本规范第8.2.1条 未规定的建筑或场所 和 符合本规范第8.2.1条规定的下列建筑或场所,可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙:
1.耐火等级为一、二级且可燃物较少的单、多层丁、戊类厂房(仓库)。
2.耐火等级为三、四级且建筑体积不大于3000m³的丁类厂房;耐火等级为三、四级且建筑体积不大于5000m³的戊类厂房(仓库)。
3.粮食仓库、金库、远离城镇且无人值班的独立建筑。
4.存有 与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑。
5.室内无生产、 生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不大于5000m³的其他建筑。
8.2.3 国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑,宜设置室内消火栓系统。
8.2.4 人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑和建筑面积大于200㎡的商业服务网点内应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙。
老年人照料设施内应设置与室内供水系统直接连接的消防软管卷盘,消防软管卷盘的设置 间距 不应大于30.0m。
综上所述:不是所有建筑都必须设置消火栓系统。那些不是必须设置消火栓系统的建筑,宜配置消防软管卷盘或轻便消防水龙。