第二节 实例分析 3 .2 题任务书与解答(2011年考题) 任务书 任务描述 某宾馆单面公共走廊、客房内门廊的局部吊顶平面如图,客房采用常规卧式风机盘管加新风的供冷空调系统。要求在1 一 1 剖面图中按照提供的图例进行合理的管线综合布置。 任务要求 1 .在 1 一1 剖面图单面公共走廊吊顶内按比例布置新风主风管、走廊排烟风管、电缆桥架、喷淋水主管、冷冻供水主管、冷凝水主管,并标注前述设备名称、间距。 2 .在 1 一1 剖面图客房内门廊吊顶内按比例布置新风支风管、风机盘管送风管、冷冻供水支管、冷凝水支管,表示前述设备与公共走廊吊顶内设备以及客房送风口的连接关系,并注出名称。 布置要求 风管、电缆桥架、结构构件、吊顶下皮相互之间的最小净距为100mm 。 水管主管应集中排列,水管主管之间,水管主管与风管、电缆桥架、结构构件之间的最小净距为50mm 。 所有风管、水管、电缆桥架均不得穿过结构构件。 无需表示设备吊挂构件。电缆桥架不宜设置于水管正下方。新风应直接送入客房内。
选择题 1 .在 1 一1 剖面图中,下列(D)设备应布置于公共走廊吊顶空间的右部。 A .新风主风管 B .电缆桥架 C .走廊排烟风管; D .各种水管主管 2 .下列(A)设备应布置于公共走廊吊顶空间的上部。 A .新风主风管 B .走廊排烟风管 C .电缆桥架 D .冷凝水主管 3 .电缆桥架的正确位置应为(B)。 A .在新风主风管上面 B .在新风主风管下面 C .在冷凝水主管下面 D .在喷淋水主管下面 4 .在 1 一1 剖面图中,走廊排烟风管的正确位置应为(D)。 A .在新风主风管上面 B .在电缆桥架上面 C .在公共走廊吊顶空间的上部; D .在公共走廊吊顶空间的左部 5 .下列水管主管(B)应布置于公共走廊吊顶空间的上部。 A .喷淋水主管、冷冻回水主管 B .冷冻供水主管、冷冻回水主管 C .冷冻回水主管、冷凝水主管 D .冷冻供水主管、喷淋水主管 6 .以下(D)设备不需要通过支管与客房内门廊吊顶内的设备连通。 A .冷冻供水主管; B .冷冻回水主管 C .冷凝水主管 D .走廊排烟风管 7 .下列新风支风管的布置(A)是错误的。 A .连接客房回风口; B .连接客房送风口 C .穿过客房内门廊吊顶空间; D.连接新风主风管 8 .下列客房送风口的连接(D)是正确的。 A .通过送风管连接客房回风口 B .通过送风管连接公共走廊吊顶空间 C .直接连接客房内门廊吊顶空间 D .通过送风管连接风机盘管 9 .以下关于冷凝水主管标高的描述(B)是正确的。 A .应高于冷凝水支管标高 B .应低于冷凝水支管标高 C .与冷凝水支管标高无关 D .应高于风机盘管顶标高 10 .以下关于设备标高的描述(D) 是错误的。 A .冷冻供水的主管标高与支管标高无关; B .冷冻回水的主管标高与支管标高无关 C .冷冻回水主管标高与风机盘管冷冻回水支管接口标高的关系不大 D .冷冻供水主管标高必须高于风机盘管冷冻供水支管接口标高
解题要点 1 .管道排列的基本原则:热介质管道排列在上,冷介质管道排列在下;保温管道排列在上,不保温管道排列在下;金属管道排列在上,非金属管道排列在下;管道沿墙排列时大管靠里、小管靠外;支管少、检修量小的管道靠里,支管多、检修量大的管道靠外;高压、高温的管道靠里,常温、常压的管道靠外。 2 .管道相遇的避让原则:分支管道让主干管道;小口径管道让大口径管道;有压力管道让无压力管道;常温管道让高温或低温管道。 3 .新风主风管属于体型较大、占据位置较多的设备. 施工时不灵活,多数情况把它们置于最高点;走廊排烟风管下端有排烟风口位置,有些新风管下端有新风口位置,这些位置的下方均不能布置其他管线;空调冷凝水管类似于排水管,从盘管风机接管处必须有一般不小于0.5%的坡度,否则容易引起堵塞。
全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛。 说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱、更改头像等操作。 如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。 “共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧: 1.可以:点击下面的分享按钮或右侧的浮动分享按钮或扫描二维码分享,赚“共享币”; 2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦; 3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。 4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!
积分规则详见:积分规则。 |