本帖最后由 gaocen 于 2013-4-23 12:24 编辑
1 .管道排列的基本原则:
热介质管道排列在上,冷介质管道排列在下;
保温管道排列在上,不保温管道排列在下;
金属管道排列在上,非金属管道排列在下;
管道沿墙排列时大管靠里、小管靠外;
支管少、检修量小的管道靠里,支管多、检修量大的管道靠外;
高压、高温的管道靠里,常温、常压的管道靠外。
2 .管道相遇的避让原则:
分支管道让主干管道;
小口径管道让大口径管道;
有压力管道让无压力管道;
常温管道让高温或低温管道。
3 .新风主风管属于体型较大、占据位置较多的设备. 施工时不灵活,多数情况把它们置于最高点;
走廊排烟风管下端有排烟风口位置,有些新风管下端有新风口位置,这些位置的下方均不能布置其他管线;
空调冷凝水管类似于排水管,从盘管风机接管处必须有一般不小于0.5%的坡度,否则容易引起堵塞。