3 . 3 题任务书与解答(2010年考题) 任务书 任务说明 某中庭高度超过 32 米的二类高层办公 建筑的局部平面及剖面如图所示,回廊与中庭之间不设防火分隔,中庭叠加面积超过4000 平方米,图示范围内所有墙体均为非防火墙,中庭顶部设采光天窗。按照现行国家规范要求和设施最经济合理的原则在平面图上作出该部分消防平面布置图。 任务要求正确选择图例并在平面图中7 一 9 轴与E一J轴范围内布置下列内容: 防排烟部分:在应设加压送风的部位绘出竖井及送风口(要求每层设置加压送风口,每个竖井面积不小于0 . 5 平方米)。 示意中庭顶部排烟设施。 灭火系统部分:布置自动喷水灭火系统的消防水喷淋头。 布置室内消火栓(卫生间、空调机房、开水房、通道内不布置)。 报警部分:布置烟雾感应器。疏散部分:布置安全出口标志灯。 设置防火卷帘并标注防火门等级(图中门的数量和位置不得改变)。
选择题 1 .每层加压送风的送风口数量最少为(B)。 A . 2; B . 3; C . 4; D . 5 2 .中庭顶部正确的排烟做法是(A)。 A .机械排烟; B .自然排烟 C .机械排烟与自然排烟均可 D .无需排烟 3 .下列(B)部位应设置消防水喷淋头。 B .通道、回廊、物业管理办公 C .通道、前室、回廊 D .前室、回廊、物业管理办公 4 .每层室内消火栓数量最少应为(B)。 A . 2; B . 3; C . 4; D . 5 5 .下列(A)部位应设置室内消火栓。 A .合用前室、回廊; B .前室、回廊 C .回廊、楼梯间; D .合用前室、物业管理办公 6 .每层共需(B)个安全出口标志灯。 A . 2; B . 4; C . 6; D . 8 7. 下列(D)部位必须设置烟雾感应器。 A .物业管理办公 B .空调机房 C .通道 D .回廊 8 .每层设置防火卷帘的数量为(C) A . 0; B . 1; C . 2; D . 3 9 .每层回廊四周防火门的数量为(D) A . 2 ; B . 4; C . 6; D . 8 10 .每层甲级防火门的数量为(A)。 A . 1 ; B . 2; C . 3; D . 4
解题要点 1 .防排烟部分参见 《 高层民用 建筑设计防火规范 》 如下条款: 8. 3 . 1下列部位应设置独立的机械加压送风的防烟设施: 8 . 3 . 1. 1 不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室。 8 . 3 . 1. 2 采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室。 8 . 4 . 1一类高层建筑和建筑高度超过 32m 的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施: 8 . 4 . 1 . 3 不具备自然排烟条件或净空高度超过 12m 的中庭。
2 .灭火系统部分参见如下条款: 《 自动喷水灭火系统设计规范 》 7 . 1 . 2直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,中危险级I 级场所采用 K = 80 标准喷头时,一只喷头的最大保护面积为12 . 5m2 ,配水支管上喷头间和配水支管间的最大距离,正方形布置时为3 . 6m ,矩形或平行四边形布置时的长边边长为4 . 0m ,且不宜小于2 . 4m 。 7 . 6 . 3二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统: 7 . 6 . 3. 1 公共活动用房; 7 . 6 . 3. 2 走道、办公室和旅馆的客房; 7 . 6 . 3. 3 自动扶梯底部; 7 . 5 . 3. 4 可燃物品库房。 5 . 1 . 5高层建筑中庭防火分区面积应按上、下层连通的面积叠加计算,当超过一个防火分区面积时,应符合下列规定: 5 . 1 . 5. 3 中庭每层回廊应设有自动喷水灭火系统。 7 . 4 . 6除无可燃物的设备层外,高层建筑和裙房的各层均应设室内消火栓,并应符合下列规定: 7 . 4 . 6. 1 消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。 7 . 4 . 6. 2 消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过 100m 的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m 的高层建筑不应小于13m 。 7 . 4 . 6. 3 消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于 30m ,裙房不应大于50m 。 7 . 4 . 6. 8 消防电梯间前室应设消火栓。
3 .报警部分参见如下条款: 《 火灾自动报警系统设计规》 4 . 2 . 3下列场所应分别单独划分探测区域: 4 . 2 . 3. 1 敞开或封闭楼梯间; 4 . 2 . 3之防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室; 4 . 2 3 . 3 走道、坡道、管道井、电缆隧道; 4 . 2 . 3. 4 建筑物闷顶、夹层。 8 . 1 点型火灾探测器的设置数量和布置 8 . 1 . 1探测区域内的每个房间至少应设置一只火灾探测器。 8 . 1 . 6 在宽度小于 3m 的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过 10m ;感烟探测器的安装间距不应超过15m ;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。 8 . 1 . 7 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m 。 8 . 1 . 8 探测器周围 0.5m 内,不应有遮挡物。 《 高层民用建筑设计防火规范》 5.1 . 5 高层建筑中庭防火分区面积应按上、下层连通的面积叠加计算,当超过一个防火分区面积时,应符合下列规定: 5 . 1 . 5.4中庭每层回廊应设火灾自动报警系统。
4 .疏散部分参见 《 高层民用建筑设计防火规范 》 如下条款: 9 . 2 . 3除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口处应设灯光疏散指示标志。 9 . 2 . 4疏散应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上。安全出口标志宜设在出口的顶部;疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1 . 00m 以下的墙面上。走道疏散标志灯的间距不应大于20m 。 5 . 1 . 5高层建筑中庭防火分区面积应按上、下层连通的面积叠加计算,当超过一个防火分区面积时,应符合下列规定: 5 . 1 . 5. 1 房间与中庭回廊相通的门、窗,应设自行关闭的乙级防火门、窗。 5 . 1 5 . 2与中庭相通的过厅、通道等,应设乙级防火门或耐火极限大于3 . 0h的防火卷帘分隔。 5.2 . 7设在高层建筑内的自动灭火系统的设备室、通风、空调机房,应采用耐火极限不低于2 . 00h的隔墙, 1 . 50h 的楼板和甲级防火门与其他部位隔开。