第二节 实例分析 3. 1 题任务书与解答(2012年考题) 任务书 任务描述 某超高层办公楼高区标准层的面积为 1950m2 ,下图为其局部平面,已布置有部分消防设施,根据现行规范、任务要求和图例,完成其余消防设施的布置。
任务要求 1 .布置新风管的防火阀。 2 .布置烟感报警器和自动喷水灭火喷淋头(办公室、走廊、电梯厅和楼梯间除外)。 4 .布置安全出口标志灯。 5 .布置走廊排烟口。 6 .标注防火门及其防火等级。 选择题 1 .新风管上应布置的防火阀总数为( )C A. 1; B . 2 ;C . 3; D . 4 2 .应布置的烟感报警器总数为( )A A. 6; B . 7; C . 8;D . 9 3 .应布置的自动喷水灭火喷淋头总数为()C A. 5; B . 7; C . 9;D . 11 4 .应补设消火栓的部位为( )A A .合用前室 B .前室 C .合用前室、前室 D .疏散楼梯间 5 .应布置的安全出口指示灯总数为( )C A 2; B . 3; C . 4; D . 5 6 .走廊应布置的排烟口总数为( )B A. 0;B . 1; C . 2; D . 3 7 .甲级防火门的总数为( )A A. 3; B . 4; C . 5; D . 6 8 .乙级防火门的总数为( )B A. 2;B . 4; C . 6 ;D . 8 9 .丙级防火门的总数为()D A. 0 ;B. 1; C . 2 ;D . 3 10.不设自动喷水灭火喷淋头的房间()D A .服务间 B .合用前室 C .卫生间 D .配电间一、配电间二
解题要点 1 .新风管的防火阀布置参见 《 高层民用 建筑设计防火规范 》 G350045 - 95 ( 2005 年版)如下条款 8 . 5 . 3 下列情况之一的通风、空气调节系统的风管道应设防火阀 8 . 5 . 3 . 1 管道穿越防火分区处。 8 . 5 . 3 . 2 穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处 8 . 5 . 3 . 3 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上 8 . 5 . 3 . 4 穿越变形缝处的两侧。 2 .火灾自动报警部分参见 《 高层民用 建筑设计防火规范 》 GB 50045 一 95 ( 2005 年版)如下条款: 9 . 4 . 1 建筑高度超过100m 的高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、卫生间外,均应设火灾自动报警系统。 3 .自动喷水灭火参见 《 高层民用建筑设计防火规范 》 GB 50045 一 95 ( 2005 年版)如下条款 7 . 6 .建筑高度超过 100m 的高层建筑除游泳池、溜冰场、建筑面积小于 5 . 00m2的卫生间、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。 本题中配电间不宜用水扑救,不设自动喷水灭火系统。 普通高层办公楼危险等级为中危一级,喷水强度 6 (L/min.m2 ) ,喷头间距正方形布置间距 3 . 6m 矩形或平行四边形布置的长边边长 4m ,一只喷头的最大保护面积12.5m2 ,喷头与端墙最大距离1.8m 。 4 .消火栓布置参见 《 高层民用建筑设计防火规范 》 GB 50045 一 95 ( 2005 年版)如下条款 7 . 4 . 6 除无可燃物的设备层外,高层建筑和裙房的各层均应设室内消火栓,并应符合下列规定: 7 . 4 . 6 . 1 消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。 7 . 4 . 6 . 2 消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过 100m 的高层建筑不应小于 10m ;建筑高度超过 100m 的高层建筑不应小于 13m 。 7 . 4 . 6 . 3 消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于 30m ,裙房不应大于 50m 。 7 . 4 . 6 . 8 消防电梯间前室应设消火栓。 5 .安全出口标志灯布置参见 《 高层民用建筑设计防火规范 》 GB 50045 一 95 ( 2005 年版)如下条款: 9 . 2 . 3 除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口处应设灯光疏散指示标志。 9 . 2 . 4 疏散应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上。安全出口标志宜设在出口的顶部;疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面 1 . 00m 以下的墙面上。走道疏散标志灯的间距不应大于20m 。 6 .排烟口设置参见 《 高层民用建筑设计防火规范 》 GB 50045 一 95 ( 2005 年版)如下条款: 8 . 4 . 1 一类高层建筑和建筑高度超过 32m 的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施: 8 . 4 . 1 . 1 无直接自然通风,且长度超过 20m 的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过 60m 的内走道。 8 . 4 . 5 防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过 30m 。在排烟支管上应设有当烟气温度超过 2800C 时能自行关闭的排烟防火阀。 8 . 2 . 2 采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定: 8 . 2 . 2 . 1 防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于 2 . 00m2 ,合用前室不应小于 3 . 00 m2。 8 . 2 . 2 . 2 靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于 2 . 00 m2。 8 . 2 . 2 . 3 长度不超过 60m 的内走道可开启外窗面积不应小于走道面积的 2 %。 7 .防火门设置参见 《 民用建筑设计通则 》 GB50352 一 2005 8 . 3 . 2 配变电所防火门的级别应符合下列要求: 1 设在高层建筑内的配变电所,应采用耐火极限不低于 2 h的隔墙、耐火极限不低于 1 . 50h的楼板和甲级防火门与其他部位隔开; 《 高层民用建筑设计防火规范 》 GB 50045 一 95 ( 2005 年版)如下条款: 5 . 2 . 7 设在高层建筑内的自动灭火系统的设备室、通风、空调机房,应采用耐火极限不低于 2 . 00h的隔墙, 1 . 5h的楼板和甲级防火门与其他部位隔开。 6 . 2 . 1 一类建筑和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过 32m 的二类建筑以及塔式住宅,均应设防烟楼梯间。防烟楼梯间的设置应符合下列规定: 6. 2 : 13 前室和楼梯间的门均应为乙级防火门,并应向疏散方向开启。 5 . 3 . 2 电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向管道井,应分别独立设置;其井壁应为耐火极限不低于 1 . 00h的不燃烧体;井壁上的检查门应采用丙级防火门。
全方位的360建筑网,我们大家的建筑论坛。 说明:本站仅支持QQ注册,请直接使用QQ注册,之后有验证邮箱、更改头像等操作。 如果您的帖子进入 “审核状态”,请联系网站客服QQ,看是否 “违规” 。 “共享币”不够?快来这里赚“共享币”吧: 1.可以:点击下面的分享按钮或右侧的浮动分享按钮或扫描二维码分享,赚“共享币”; 2.可以:“建筑币”兑换“共享币”哦; 3.可以:上传并出售资料赚“共享币”哦。 4.本网站严禁发布违法信息,请大家发帖前先看这里!
积分规则详见:积分规则。 |